接地故障查找仪专题,为您提供接地故障查找仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地故障查找仪相关的专业交流讨论,更多接地故障查找仪相关内容请访问
土木在线论坛
!
110V直流系统接地故障查找
为什么有的接地,有的不呢?
关于接地故障的几个问题
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
请教:关于接地故障的保护
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
请教关于直流接地的查找
请教各位高手: 我在一个变电站10KV出线柜中,用数字式万用表测量控制母线时发现,“+”对地电压一直变化,从80,90多一直降,而测量“-”时对地电压从-190多一直降,请问这样可以判断为“+”接地吗?如果是,那么拉路时,如何从不断变化的电压值上判断哪一路是有问题的呢?:(
互感器二次回路多点接地故障查找
查找直流接地故障方法探讨 直流系统资料
变电站查找判断线路接地故障的快速方法
线路发生接地是变电站常见的故障,怎样快速判断、隔离故障点不仅能保证电网安全稳定运行,而且还能减少停电损失,这是我们接触这行的当值调度及变电值班员应该探讨的问题。按照事故处理常规,当变电站监控机发母线接地报警信号后,值班员们往往是首先断开10kV分段开关,判断故障点所在范围,然后在此范围内再用拉路法逐条停送线路来判断接地线路,再将该线路隔离。这样处理的方法虽然是判断寻找线路接地故障的最正确的方法,但我认为这种方法处理起来一是增加了操作量,二是增加了停电线路范围,延长了故障线路的运行时间,对电网的稳定运行也构成一定影响。根据多年的变电值班经验,我认为处理
关于接地故障保护(漏电保护)
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
关于TT系统的接地故障保护
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?