接地故障造成火灾的原因
接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能
经消弧线圈接地系统发生接地故障时,接地厂用变如何避免非故障跳闸
我厂35kV系统为经消弧线圈接地的小电流接地系统。35kV母线上装有接地厂用变的消弧线圈以及智能接地(电抗器)装置。35kV系统为一进线(主变低压侧);四出线(其中一出线为接地厂用变),各出线均装设零序电流互感器接入智能接地装置。在主变低压侧发生单相接地短路故障,接地厂用变首先消弧泄放故障电流,其保护装置告警;智能接地装置发出告警并合上该故障相消弧电抗器;最后主变差动保护跳开主变低压侧,至此故障电流消除。我想问的是,此时接地厂用变的零序电流是否正常?还是反映出故障点的零序电流,让装置误认为该支路发生接地故障?反正最后,智能接地装置报告中选的故障线路就为接地厂用变支路,且接地厂用变仍因零序电压过高保护动作跳闸。按理说,该支路并非故障支路,不应跳开此开关(除非是母线保护动作);只需跳开主变高低压侧开关即可消除故障。35kV系统发生接地故障,因为接地厂用变消弧线圈泄流,如何躲过主变低压侧的接地故障?如何区别是否是该支路的故障?希望得到大家的帮助。