发电机励磁回路接地故障有什么危害
发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能接着发生两点接地故障。励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害。对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障。因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。 发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为: 1、转子绕组一部分被短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。
发电机控制屏出现故障怎么办
一、发电机报警停机 排除方法:辽宁发电机厂指出如果控制屏因检测到机组故障而停机,排除故障,断电(复位)后重新开机。二、市电故障,机组没有启动 排除方法:1.ATS控制系统没能提供“开机信息”,检查排除故障。 2.自启动油机仪表,必须上电且工作在“自动”状态。 3.控制联络线接法有错误,检查,更正接法。 4.自启动油机仪表故障,检修或更换。三、市电正常,机组无法停机 排除方法:1.机组在冷却运行(3-5分钟)。 2.ATS提供“开机”信号没有关闭,检查ATS故障。 3.油机仪表将机组油路电磁阀设置错误。四、无法实现远程监控 排除方法:1.确认发电机组是否按“三遥”控制配置。 2.确认通讯线路连接是否正确无误。 3.确认机组通讯软件是否正确地安装在控制网络电脑上。 4.是否按正确监控密码设置通讯。 5.“三遥”油机仪表故障,检修或更换。
300MW发电机汇流管接地故障分析及处理
摘自电气技术鄂州电厂一期工程2台300MW汽轮发电机组系东方电机厂生产水氢氢冷却方式的QFSN-300-2型汽轮发电机。 在工程建设过程中,1、2号发电机因多次发生定子内冷水系统中汇流管低阻和金属性接地故障而无法对发电机定子主绝缘状况进行检测,严重影响了发电机在现场的绝缘交接试验。 与通常的发电机汇流管接地故障不同的是,在1号发电机和2号发电机汇流管上分别发生同时多点接地或多发性的一点接地故障,给故障原因分析及故障点查找和处理带来较大难度。通过省电力试验研究所、鄂州电厂、省电力建设第一工程公司等单位的共同努力,对故障现象认真分析和反复试验查找,终于将各接地故障点逐一查明并及时处理。 1 故障情况 1.1 1号发电机故障情况 1997年7月在发电机定子内冷水系统调试完成,内冷水系统经冲洗水质达到规定要求后,在内冷水循环状态下对定子总进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH1、RH2)和出线盒进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH3、RH4)以及4支
发电机的故障和异常运行状态
一.发电机的内部故障内部故障主要是由于定子绕组及转子绕组绝缘损坏引起的,常见的故障如下:①定子绕组相间短路(反应相间短路采用纵差);②定子绕组单相匝间短路(反应匝间短路采用横差);③定子绕组单相接地(反应定子接地用接地保护);④转子绕组一点接地或两点接地(反应转子接地用转子一点接地保护/转子两点接地保护);⑤转子励磁回路电流消失(采用失磁保护)。二.发电机的不正常运行状态①外部短路或系统振荡引起的定子绕组过电流;②定子绕组引起的三相对称过负荷;③外部不对称短路或不对称负荷(如单相负荷、非全相运行等)而引起的发电机负序过电流和过负荷;④突然甩负荷而引起的定子绕组过电压;⑤励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;⑥汽轮机主汽门突然关闭而引起的发电机逆功率运行等。简单总结了一下^^只为交流