便携式直流高压发生器检定要求
便携式直流高压发生器是直流耐压试验常用设备,用来检测电力设备或者器件的电气绝缘强度和泄漏电流。主要适用于对变压器、发电机、氧化锌避雷器、电力电缆等高压电气设备进行直流耐压试验。为了保证试验结果的准确性和仪器的正常使用,需要对试验仪器仪表按照国家规定的检定周期进行检定。1.检定周期规定 直流高压发生器的检定周期为1年。使用频繁和降级使用的直流高压发生器(包括超差后进行了误差调整的直流高压发生器),检定周期应缩短为半年。连续两个检定周期检定合格的,误差变化不大于允许误差的1/3的直流高压发生器,检定周期可延长到2年。2.通用技术要求 (1)外观 便携式直流高压发生器外观应完好,应有专用接地端子.且有明显接地标识,各种调节旋钮、按键灵活可靠,高压倍压部分具有良好密封性和防潮性。 直流高压发生器铭牌上应明确标出产品名称、制造厂、型号、出厂编号、出厂日期、准确度等级、额定电压等。 (2)输出电压纹波因数 直流高压发生器输出电压的纹波因数应小于1% (3) 电
对直流系统接地故障的分析与处理
对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件
TDW-1路灯电缆故障定位仪
TDW-1型路灯电缆故障定位仪,又称低压电缆故障定位仪,使我公司针对低压电缆的特点而研发出来最新低压电缆故障测试仪器,它既适合市政路灯电缆故障,也可以作为“冲闪法”电缆故障测试仪的配套仪器,此仪器从实用性出发,恰好弥补了“冲闪法”电缆故障测试仪使用缺陷,二者优势互补,相得益彰,组成一套较完美的低压电缆故障测试仪。同时对高压电缆的低阻、断路故障也可快速定点,提高工效数倍。 本仪器是路灯电缆维护、路灯电缆故障查找的便携式、操作简单、高精度仪器。 优点特点: ★操作简单,无需分析波形。 ★便携,单人轻松操作,无需220V电源。 ★基于数字技术,定点准确。 ★故障点定位的同时,查找电缆走向、埋深。 ★抗干扰强,不受分叉、穿管等因素影响。 ★电缆上方系硬质路面,如地砖、水泥路面也不影响。 ★低压电缆的各种故障,开路、短路、断路、接地、死接地,外皮破损,电缆受潮,电缆氧化,泄露性故障等。 ★无需引入高压设备,安全轻松。 ★发射装
直流系统接地故障的分析与处理
1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <