接地短路故障指示器原理及应用
设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的
录波型故障指示器,智能配电建设的先锋
随着电力改革的逐步发展,泛在电力互联网的出现,给配电网的智能化发展带了新的机遇,配电网可向更智能化、数字化、信息化等方向升级。可见,未来配电网将通过应用先进的通讯技术,遥感技术,计算机和网络技术等科技支持下加快智能化升级进程,从而实现可靠、高效、经济的智能配电网。 然而配电网的智能化建设并不是一帆风顺。配电网分布区域广,线路距离长,供电环境复杂,当发生线路故障时,由原来的人员巡检转变为技术定位,存在许许多多难题需要突破,如通讯是否通畅、定位是否精准等等。因此,如何突破相关技术难关,快速准确的定位配电网故障位置,是提高供电可靠性,保障配电网智能化改造的重点。 为此特力康推出了架空暂态录波型配电线路故障指示器,通过3个采集单元精确进行电流录波、电场信号,同时将故障区段录波数据上传至汇集单元,由汇集单元实时上传管理中心,管理中心可通过数据波形,准确查找故障地段和故障类型。有力提高配电网
线路故障指示器怎么安装使用?
线路故障指示器怎么安装使用?线路故障指示器是由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。哪线路故障指示器怎么安装呢?根据需要,它是安装架空线路上、电力电缆及开关柜母线排上,用于指示故障电流通路的装置。通过对它的使用能够帮助我们第一时间进行急救措施,从而更好的保障线路的安全运行,更好的为人们的生产生活提供保障。 会用故障指示器,必须要了解它的一些基本常识:一旦线路发生短路,巡线人员可借助指示器上红色报警显示,迅速确定故障区段、分支、及故障点。彻底改变过去盲目寻 线,分段合闸查找故障区段落后方法。线路故障指示器外壳采用高强度聚碳酸脂材料,不怕冲击,透视性好,耐腐蚀;卡线部分采用特殊铁材制成,经特殊热处理后 表面电镀,具有高度磁导效果和耐腐蚀性,其结构合理,能简单实现带电安装和带电拆卸;电路部分采用智