关于电力变压器短路故障的探讨
、出口短路对电力变压器的影响电力变压器的短路故障主要是指变压器的出口短路、变压器内部引线或绕组间对地短路,以及变压器相与相之间发生的短路而导致的故障。根据统计,出口短路故障对电力变压器正常运行产生的影响最频繁,也最为严重,甚至有的地区有一半以上的变压器事故是由短路故障电流冲击直接引起的,并且这种情况在多地区有增长的趋势。变压器出口短路故障将会给人们带来十分严重的损失,尤其是变压器低压出口短路所引起的故障或者事故,通常需要对绕组进行部分或者全部更换。短路电流引起绝缘过热故障,主要是因为电力变压器在突然发生短路时,可能会导致额定值数十倍的短路电流同时集中通过高、低压绕组,使其瞬间产生极大的热量,导致电力变压器严重发热。一旦过载的短路电流超过电力变压器的承受能力,使其热稳定性变差,严重损伤变压器的绝缘材料,从而引起次年工程变压器击穿或者损毁的事故。电力变压器的出口短路主要有三相短路、两相短路、两相接地短路以及单相接地短路等几种主要的形式,其中,单相接地短路的故障率最高,占全部短路故障的一半以上,两相短路故障次之,另外两种短路故障发生的几率
IT系统短路故障研究探讨分析
1 前言 短路故障是引发电气火灾的主要原因之一。据2011年《中国消防年鉴》统计,2010年我国共发生电气火灾40481起,其中因短路引发的电气火灾占电气火灾总数39.4%[1].我国建筑配电系统主要采用TN-C-S系统,该系统在发生单相接地短路故障时,因故障电流大而引发火灾。而IT系统发生单相接地短路故障时,由于故障电流较小,不会破坏电源电压的平衡,所以比TN-C-S系统相对安全。由于IT系统在安全方面优于TN-C-S系统,因此发达国家的居民建筑基本上都采用IT系统。我国的一些高端小区也开始使用此系统。 目前,国内对IT系统短路故障的研究大多停留在理论分析阶段,还未进行仿真验证。理论研究表明,IT系统发生单相接地故障时,故障相相电压为变为0,故障相接地点的对地故障电流则为正常运行时的3倍,两相接地故障电流和两相相间短路电流均约为三相短路电流的倍,而三相短路电流与系统的阻抗和有关[2]。
接地短路故障指示器原理及应用
设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的