智能化电气控制系统的设计问题分析
当前信息化技术的高速发展伴随电气自动化控制技术也实现了飞速发展。通过电气自动化控制结合通信技术、计算机技术等使得电器行业进入一个高速发展的时期,很多智能化电气控制系统相继完成和应用,全国智能化电气控制系统正逐渐走入世界先进水平之列。 一、电气综合自动化系统设计满足的基础要求 变电站电气综合自动化控制系统进行运行中除了要确保各控制保护单元保留紧急的手动操作跳、合闸之外,其它用于对系统进行全部控制、监测和报警功能都是通过计算机系统进行实现的。变电站应用电气综合自动化控制系统后无需再行设置其它设备,就能实现和满足遥信、遥测、遥控、遥调的功能,电气综合自动化控制系统可以满足变电站无人值班的智能化需求。从满足系统设计要求来看,电气自动化控制系统有以下的几个特点: (一)分布式设计
电气控制系统常见的故障......
一、电动机启动不起来,而且按启动按钮一点动静也没有你可以先查二次保险是否烧断,保险座是否接触良好;启动接点是否能够正常闭合,停止按钮的接点是否处于闭合状态;接触器线圈接点是否有松动脱落的现象,线圈是否烧毁;热继电器是否有过载保护动作,或者在未动作的情况下,95-96接点是否处于闭合状态;对于低压综保来说则需检查相应的保护接点是否断开;如果以上器件都没有问题则要检查端子排上的接线点是否有松动点,接插件是否可靠,相关接点是否老化腐蚀,接点接触面是否有氧化膜或被工艺介质覆盖等等情况。二、电动机启动不起来,但接触器跳动这有两种可能,其一是接触器选型不当,380V的线圈被接在220V的回路内;其二是控制回路接线错误,这里要画图分析,由于没办法画图,只能靠楼主自己分析了。三、电动机能启动,但转一下就停了这有三种可能,一是电动机启动力矩过大(一般是由于机械卡死造成的,你要看具体情况而定),导致低压综保或热继电器动作;二是接触器自保接点不能正常闭合;三是电动机绕组或电缆接地或短路,导
论电气自动化控制系统的设计思想
摘要:文章通过介绍电气综合自动化系统的功能,讨论了muqiandian气自动化控制系统的设计思想(以发电厂为例子),展望了将来电气自动化控制系统的发展趋势。设各智能化水平的提高使得对现场设备状况的精确掌握成为可能,通讯技术的发展则为大容量的数据传输提供了平台。在工业自动化领域,基于Pc的控制系统以其灵活性和易于集成的特点正在被更多的采纳。 一、电气综合自动化系统的功能 根据单元机组的运行和电气控制的特点,应将发电机一变压器组和厂用电源等电气系统的控制都纳入ECS监控。其基本功能为: 1.发变组出口220kV/500kV断路器、隔离开关的控制及操作。 2.发变组保护、厂高变保护、励磁变压器保护控制。 3.发电机