电缆桥架防火隔板怎么计算?
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
总电缆和分支电缆的计算
变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1