电缆桥架防火隔板怎么计算?
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
关于电缆管线的材料统计
偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!