精华汇总
电缆感应电压计算
更多
怎样计算电缆
10kv电缆额定电压
感应喷头
电缆选择计算
工程电缆计算
电缆长度计算
电缆计算规则
电缆计算软件
电缆头怎么计算
电缆负荷计算
电缆损耗计算
电缆电阻计算
电缆规格计算
电缆直径计算
电缆阻抗计算
电缆截面计算
电缆如何计算
电缆铜计算
电缆外径计算
电缆电感计算
路灯电缆计算
如何计算电缆
电缆负载计算
电缆平方的计算
电缆温升计算
#
电缆感应电压计算
#
300
电缆感应电压计算专题,为您提供电缆感应电压计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆感应电压计算相关的专业交流讨论,更多电缆感应电压计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算
交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算软件
交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算软件
交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算软件
交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算V2.0
交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算书V2.0 提示:本人不保证程序的正确性,慎重使用! 已知条件: 电缆电压等级 U = 110 kV 电缆工作电流 I = 420 kA 电属相间轴距 S= .25 m 电缆金属护套直径 D = .0853 m 电缆长度 L= .8 km 计算结果: 单回水平排列 |UA|= 46.4146 V |UB|= 37.3343 V |UC|= 46.4146 V 单回正三角排列 |UA|= 37.3343 V |UB|= 37.3343 V |UC|= 37.3343 V 单回直角三角排列
电缆感应电压怎么形成的
如何计算高压单芯电缆护层感应电压?
感应电压对于单芯长电缆的分段十分有用,很多设计规程上有公式,但是不够具体,需要知道阻抗等前提条件。 有没有可以只知道电缆外径导体粗细等等基本参数和排列方式的情况下经过运算得到感应电压的公式呢?以前好像用过一个公式,得到的结果与电缆的电压等级毫无联系,个人有点疑惑。
如何降低控制电缆中的感应电压?
在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?
如何消除感应电压的影响?
知识点:感应电压
控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?
控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,这是怎么回事呢!!??
控制电缆的感应电压高,应如何处理
我在施工中,出现这样的问题:由于控制敷设路径较长(大于600米),或者和动缆靠的比较近,导致控制电缆大部分线芯感应电压偏高,高的可达130多伏,从而引起反馈信号混乱,(即反馈继电器误动作,欧姆龙继电器),由于两端都已良好接地,且中间部分无法找到,请问应该如何处理?????
电缆金属护套感应电感计算测试版V1.0
电缆金属护套感应电感计算测试版V1.0