如何理解电缆保护管长度计算规则
电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:①横穿道路,按路基宽度两端各加2米;②垂直敷设管口距地面加2.5米;③穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;④穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。请问这个加是在什么基础上?请问这个加是在什么基础上?在设计基础上加?比如电缆垂直敷设,距离地面2.5m钢管保护,设计已设计了,按这个规则做预算时还要加2.5m?那弓5m?实际上没有保护这么长,5m这不可能吧。。。。。。比如-22电缆,2我一般给3m钢管,3我一般给1.5m钢管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 编辑 ]
管道-管件-弯头计算规则
管道附件 说明一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半;法兰阀门安装均包括了法兰盘、带帽螺栓等安装,不得再重复套用法兰安装项目。三、各种法兰连接用垫片,均按石棉胶板考虑,如用其他材料,不得调整。四、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108综合编制的,不得换算。五、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S145综合编制的,不得换算。六、减压器、疏水器、水表组成安装,定额均已包括了法兰盘、带帽螺栓等安装所需人工费及材料费,不得重复计算。七、法兰安装包括了紧螺栓的人工费及螺栓本身的材料费。八、碳钢法兰螺纹连接,套用铸铁法兰螺纹连接的相应子目。九、浮标液面计FQ-II型安装是按《采暖通风国家标准图集》N102-3编制的,若设计与
小林电气-电缆压降计算
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。那么就是按照上述的公式制作出的计算小软件