帮忙计算一下电缆 和保护定值
我厂有一联络变需加装35KV侧电缆,高压侧电压35KV,电流206A,中压侧相同,低压测6300V,电流572A,请问电缆选多粗,用不用考虑负荷情况。(中侧带一备用厂变做其它四台厂变后备1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV侧572A)请问保护定值如何整定?
关于路灯 计算压降,选择电缆的问题
小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})
变压器与电缆 电容电流的计算
变电站 110KV/10KV 主变, YND11接线,Ud%=16%, 10KV系统中性点采用消弧线圈接地,10KV电缆出线8回,每回平均4公里, 10Kv母线要求采用加接地变压器和消弧线圈接地。这个系统要计算消弧线圈的补偿容量,现在我看到一种计算方法是补偿容量的计算中,电容电流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白为什么要乘以 (1+16%)。请教学霸这样解对么?出处是哪里?我解的话肯定就不加16%了。
有关电缆压降计算的问题
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
求教 电缆线路容升电压的计算
有一电厂10KV电缆进线 长度3.5km对侧为一变电所请问在对侧开关合上而本侧开关断开时本侧开关线路侧容升电压是多少 如何计算
做好电缆头后 绝缘降低 原因分析
VV22,3×120㎜2+1×70㎜2电力电缆,在你做电缆头之前电缆绝缘为50MΩ,电缆头制作好后,再测绝缘是15MΩ,你分析一下是什么原因。
周期比怎么计算 谢谢大家
关于电缆电抗的计算问题
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
新人求教 10KV高压电缆头
老师们,我是新人,干这行才1年。现在会做10KV三芯交联电缆终端头。我想请教一下,各位师傅插把式高压电缆头的做法。有没有比较全的资料。谢谢。
求助:计算电流与电缆选择?
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!