  • 关于电力电缆电缆头的问题

    施工定额中有干包式,浇注式,热缩式电缆头,在10KV以下实际施工中冷缩用的较多,冷缩该怎么套用定额?施工中的集束电缆施工套用什么定额?

  • 什么是浇注式电力电缆头?有何特点?

    浇注式电力电缆头是由环氧树脂外壳和套管,配以出线金具,经组装后浇注环氧树脂复合物而成。环氧树脂是一种优良的绝缘材料,特别是具有初始电性能好,机械强度高,成型容易,阻油能力强和粘接性优良等特点,因而获得广泛的使用。主要用于油浸纸绝缘电缆,分户内式、户外式两类,并区分浇注式电缆终端头和浇注式电缆中间接头,分高压(≤10kv)和低压(≤1kv),按电缆线芯截面大小划分等级,以“个”为计量单位计算工程量,主材费应另计。另外,浇注式电力电缆中间接头制作安装定额未包括保护盒、铅套管和支架的制作安装,浇注式电力电缆终端头制作安装定额中则未包括电缆终端盒和支架的制作安装,应另行计算。

  • 什么是干包式电力电缆头?有何特点?

    干包式电力电缆头使用塑料带包缠电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为计量单位计算。定额中已包含了1个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”制作安装。

  • 关于两芯的电力电缆的阻抗计算,急!!!!

    在<工业与民用配电设计手册>中可以找到3线的或者3相4线的电缆的阻抗参数,但是我在计算过程中遇到了一些2芯的电力电缆(我估计应该是民用电部分),根本没有任何的说明资料.哪位大哥有这方面资料给说明下! 小弟在这谢过了先!!

  • 电力电缆和控制电缆长度计算

    电力电缆和控制电缆长度计算

    新手刚入门电气设计,一直搞不清电力电缆和控制电缆的走向,不知道他们各自是从哪儿引到哪儿的。求大神解答~在这个图里,是不是到电机的实线就代表电力电缆,到操作柱的点划线代表控制电缆?还有哪些地方是需要敷设钢管的?

  • 电力电缆头接地线电流标准问题

    220KV电缆在一端有一根接地线,使用钳型电流表可以测量这根接地线的电流,我厂测出是1.2A,不知道是否合格,请教有没有这方面的标准。谢谢!

  • 热缩式电力电缆终端头价格?

    在定额里面热缩式电力电缆终端头安装里面有一个未计价主材,是户内热缩式电缆终端头35~400mm2,我想问下这个东西是成品还是什么,假如一个ZRYJV23 4*300+1*150电缆的热缩式终端头该如何估计它的价格呢????

  • 请问低压电力电缆负荷的计算方式?

    低压电力电缆根据具体负荷来配大小!我想问问怎么配?多少KW配多大铝芯电缆?35.50.70.95.120.185.240的电缆怎么配?铜芯的怎么配?问题有点负责!请大家发表下意见!谢谢了!

  • 帮我计算一下电力电缆的压降及所须多大电缆

    请大家帮忙算算 250米的距离 用240的铠装铝芯电缆负荷是 4台75的电机 可不可以大约压降是多少配电室出口420V用185的铠装电缆可以吗

  • 电力电缆的成本价格计算公式

    1.电力电缆的成本价格计算公式: YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费

  • 盗割电力电缆怎么做的呢?

    这两天看报纸,有盗割电力电缆的新闻,我就很纳闷,110KV的电压,他们用什么方法把电缆割断头走呢?首先我不是因为知道原因后而去破坏电力设施,只是很好奇。其次从事电气方面,知识却很缺乏,所以想知道到底是什么原因

  • 电力电缆芯数选择的问题

    最近做一个工程,为一工厂,接地系统TN-S,设厂总低压配电室,由此配电室到各车间配电室电缆芯数是选择五芯还是四芯呢?有什么依据?谢谢回答。另给电机供电的四芯电缆其中的一芯是叫PE线还是N线?

  • 电力电缆接头的安装要点

    电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的

  • 请教电力电缆损耗的问题

    3*240+1的一根铝电缆,输送距离160米,原本输送电流400A左右后本人在受电端加了一只电容补偿柜,电流降至250A,电缆两端电压降5V,现在是用电厂家电费出奇的多(比预想的每月多出两万)非说是这根铝电缆的损耗,要求更换成铜电缆,请教高手们是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 编辑 ]

  • 电力电缆的规范,选择,使用

    CA800首页 >> 技术文库 >> 专业论文 >> 分支电缆与建筑电气设计规范 分支电缆与建筑电气设计规范 2008-11-27 11:17:00 来源:中国自动化网 网友评论 条 点击查看 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。 关键词:分支电缆、结构、性能、设计要求、规范 一、分支电缆的结构与性能 1、产生与技术标准分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来。由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可*性、工程经济性和施工便利性越来越重要,