检修插座供电电缆压损的计算
大家好,我想问个问题,有一个大桥,在混凝土箱梁里面每隔60米,我设置了一个检修插座箱(里面有一个16A三相插座和两个16A的单相插座),总共3000米,设置了50个,我想的供电方法是在混凝土箱梁中间设置一个配电箱,供电点距离配电箱的距离是1500米,那么电缆应该选多大规格的?插座的功率是怎么考虑的?
直流供电电缆电压损失计算
直流供电电缆电压损失计算
双电缆并联供电,电压降如何计算?
查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。例如:270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?
关于电缆电抗的计算问题
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
关于3根电缆并联供电电压损失计算的困惑
本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-2 20:48 编辑 有一座泵房,需要供电,330kW(3台110kw),水泵启动方式软启动,供电距离280米,甲方要求低压供电,采用3根YJV22-3X240+1X120电缆,请问如何计算压降,单根的我会算,3根是不是按每根承受1/3的电流计算呢,请各位不吝赐教
请问,龙门吊供电电缆计算问题
单位三台龙门吊都在一条滑触线上供电。两台32吨,主钩电机45kw两台,行走电机15kw4台,装机容量160kw。一台50吨,主钩电机55kw两台,行走电机7.5kw8台,装机容量185kw。请问计算PJ取常用系数多少,如何计算pj及ij,着急,非常感谢
请教大家关于供电电缆的问题
请问大家,如果是1600kVA容量,15kv的变电所,高压侧的电缆截面该如何确定呢。如果容量是2500kVA,最远距离3500m,截面又该选多大合适?用载流量和热稳定条件计算出来所需截面都很小,应该是不对的。一般计算高压侧电缆截面是用什么方法,或者特定容量有没有对应的惯例的截面大小呢,求指点~
有关电缆压降计算的问题
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
请问采用单芯电缆供电的电压降如何计算?
最近有一个项目,容量比较大,用户为节约投资,采用的单芯电缆供电,审查单位要求提供电缆选择计算书。由于单芯电缆厂家不像三芯电缆那样提供电感值,但是多根电缆敷设时肯定存在电感,不确定电抗对电缆的阻抗影响大否?如果如三芯电缆的电阻电抗值,肯定是不能忽略电感的。 请问大家有计算过吗?或者有没有好办法估算出单芯电缆的电抗值,谢谢!
请教:双电缆并联供电的电压损失计算
现有一泵房,三相负荷,250KW,电流约500A。距离300米。直埋YJV用单根240计算压降,0.3x500x0.054=8.1(查常用电气数据手册)按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06按双根185计算:0.3x500x0.064/2=4.8(按单根185计算除2)这样计算是否合适?