钢筋混凝土结构物的防腐技术
摘要:提出了钢筋混凝土防腐技术和预防措施,并对混凝土中的Cl-含量确定了量化指标,通过试验验证了7种混凝土外加剂均能减缓氯盐对钢筋的腐蚀速度,强调了应建立有关融雪、破冰剂的技术质量标准和试验规程。 1、钢筋在氯盐环境中的防腐技术与预防措施 1.1防腐技术 研究防腐技术的目的,在于使结构物从投入使用,到内部的钢筋开始锈蚀的时间尽可能的接近设计寿命。要想完全避免Cl-的腐蚀,最理想的方法就是从根本上保证混凝土与氯盐环境隔绝,事实上这是不可能的。重要的是如何有效地控制氯盐的总量,使之限定在规定的范围之内。依据钢筋在氯盐环境中的电化学行为的研究结果和腐蚀机理,认为凡是能够有效的阻止混凝土PH值下降、保证钢筋界面上的钝化膜不活化、维持界面双电层的电位恒定、避免钢筋表面去极化的发生,就能够有效地控制腐蚀的发生,也即防腐技术。本文就防腐技术归纳如下: (1)混凝土中Cl-总量限定值 所谓“限定值”是指混凝土中所允许的最大值。研究表明,Cl-的总量限定值应小于0.18%(普通混凝土水泥重量百分
基础防腐及混凝土结构环境类别的问题,急急急!
我是做建筑设计的,对结构不是很熟,只好现看规范现学。最近在审我们老总的结构图,结构形式为现浇混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级。地质报告中提到建设地点土质对混凝土有中度腐蚀,对钢混结构中钢筋有中度腐蚀,我要求钢筋混凝土基础中的钢筋采用“环氧树脂涂层钢筋”,请问是否多余?基础采用C30混凝土现浇,外刷聚氨酯防腐涂料“两道”,我也要求改为用涂刷厚度表术(3mm)。我得提法是不是多余?工程建设地点为寒冷地区,夏季气候干燥,维护结构与外围柱、梁平齐,那么混凝土结构的环境类别是否应该为“二(b)”类(楼屋面板可以安一类),裸露的梁、柱的钢筋保护层是否应该为35mm(GB50010-2002表9.2.1)。我想知道我提的对不对?因为他比我懂得多,我提的是不是太保守了?请结构师们帮助一下,谢谢!!