防雷器的安装方法有哪些?
很多的人都知道什么是防雷器,不知道的可以翻看本站以前更新的文章。防雷器虽然在我们的生活中应用的很普遍,但是有很多的用户只是知道怎么去使用防雷器,并不知道防雷器要怎么安装。为了用户以后能够更方便自如的使用防雷器,下面雷晟科技的技术人员就来为你介绍一下防雷器的安装方法: 防雷器的安装接线最好采用凯文接线方法,也可以采用直接并联接线。采用直接并联接线时,接线总长度应控制在0.5米以内,以尽量缩短雷电流路径。连接导线要采用6mm2以上的多股铜芯绝缘导线。 防雷器的前端应串联有合适的空开或熔断器,空开宜取C脱扣特性,额定电流25A左右,熔断器的额定电流应不大于50A,干接点的接线端子位于底座上方,需要远端告警时,由此接至远端断线报警器。 将输入线(来自电源)接入防雷器的输入端子,把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,连接导线(含接地线)尽量短,把防雷器的接地线就近接保护地(防雷地),注意必须按要求接地,可参考防雷工程要求。产品接线完毕,检查接线正确、牢固一切正常后,即可通电投入运行。 防雷器
装置信号防雷器设施有什么要注意的问题?
我们知道,经济的快速发展,人们生活水平不断提高,信号防雷器在行业中的发展和影响也越来越重要。接下来,我们一起解说装置信号防雷器设施的注意问题的详细内容。 一、接地线缆的问题,为了节省成本常常利用金属杆作为工作接地系统的引下线,暂且不论“对”与“否”。按照设计一般把金属杆作为直击雷保护系统引下线,这个时候把工作地接到金属杆上,如果有直击雷的时候在信号防雷器前端和金属杆杆体瞬间没有电压差,也就是说你的直击雷会直接冲击信号避雷器或电源防雷器,这样会使避雷器提前老化或当场损坏。 二、机柜PDU的选择,根据市场的具体情况,和时间安装经验来看,BNC信号电泳保护器被长时间设定在避雷的范围内,这个事对于监控器的保护是远远不够的,对于监控器来说对它产生影响的还有电涌和尖锋、毛刺等,引起电涌、尖锋、毛刺有可能是附近大型用电工具的启动或关闭。 三、机柜电源的无直击雷防护措施,这种情况比较常见的是枪机摄像机,有人认为已将安装了三合一信号避雷器,接地也做好了,应该没有问题了,可是却不知道避雷器是防雷传导雷
防雷器参数的几个问题分析
一、前言 防雷器的作用是防止感应雷产品浪涌损害设备,是保护电子产品不可缺少的器件。随着电子产品越来越多的应用到人们的生活,防雷器也越来越被大家所熟悉。实际上,电子系统的防雷保护还是一个比较新的领域,关于防雷器选择应用中还有许多问题存在争议。本文就防雷器的响应时间,多级防雷器的动作顺序等问题做出讲解。 二、多级防雷器的动作顺序 当单级防雷器不能将入侵的冲击过电压抑制到规定保护电平以下时,就要采用含有二级、三级或更多级非线性抑制元件的防雷器。 非线性元件Rv2和Rv2都是压敏电阻,实用中RV1也可以使气体放电管,Rv2也可以是稳压管或浪涌抑制二极管(TVS管)。两极之间的隔离元件Zs可以是电感Ls或电阻Rs,若RV1和RV2的导通电压分别是Un1和Un2,所选用的元件总是Un2> Un1。
什么是监控防雷器的工作原理?
在各大防雷行业中不少新兴防雷公司打出广告某某产品是防雷必备利器。在推广中,冠名某某权威人士的理论,不分理论的应用范畴,加固了消费者和生产者的刻板成见。而在实践中,安装防雷设备时造成系统多点接地,“引入干扰”,甚至烧毁设备的案例,更是屡见不鲜。在问题面前,彻底凌乱了,哪里出了问题?无人问津,不找出根本问题,而是源源不断的开发新的产品,却解决不了问题。试问,到底是防雷设备产品问题?还是应用设计施工不当问题?还是被误传误导?如果不对监控系统的防雷有一个追本求源的再认识,即使生产再多的防雷设备,只是量的增加,没有质的飞越,监控系统防雷技术是无法向前发展的,下面针对监控系统防雷问题做如下解析。 首先,我们要明确一个关键问题监控系统防雷和区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统,应该是什么关系?是同等、同性质的各自独立关系,还是从属关系?监控系统,属于弱电系统,它应该置于“区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统”(下面统一称为“区域防雷”)的有效保护之下工作。雷雨天,“人”要不要也顶个“避雷针”,接个防雷器“接大地”用于洩放“雷电电流”?这叫引雷找死。“区域防雷”的本质,也是“