避雷针安装方法专题,为您提供避雷针安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷针安装方法相关的专业交流讨论,更多避雷针安装方法相关内容请访问
土木在线论坛
!
避雷针系统安装要求及方法
避雷针系统安装要求及方法
车载升降式避雷针的安装方法
车载升降式避雷针的安装方法主要包括以下步骤:
有关变电站避雷针安装方法的说明
避雷针安装方法及安装过程:1、避雷针设计和选型技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下:1.1、普通避雷针保护半径的计算方法
变电站避雷针安装方法的介绍说明
避雷针安装方法及安装过程: 1、避雷针设计和选型 技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下: 1.1、普通避雷针保护半径的计算方法 避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关, D为滚球半径(闪击距离) 第一类建筑物为D=30米 第二类建筑物为D=45米 第三类建筑
请教避雷针安装问题《急!!》
我们厂有108米的高塔,塔为圆柱形,圆的直径为19米,拟安装四根避雷针,请问针高为多少较为合适?针的材料有无特殊要求,针的接地连接有什么要求没有?谢谢
100米以上避雷针安装问题
各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
独立避雷针独立接地的方法
做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?大家说说我的做法 很诡异吗??独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。30kA雷电流,接地极上压降300KV,第一跨步电压200KV,仍然大于人体耐受雷电过电压90KV。这些东西,一上理论层面,就拉倒了。因为,存在一个电击风险分析问题。离开风险分析,谈什么都是白谈。
电动升降杆避雷针安装要求
1、升降杆底板与抱箍设备有必要确保杆体笔直车体水平面。
学校屋面要不要安装避雷针?
本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.希望各位前辈指教!谢谢
避雷针的安装及均压环的设计要求
一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。