各位好,我公司开发了一个别墅小区,其中约有1800米长的别墅区周边是一条小河。我们请专业公司在河边做了红外对射报警系统,但因为一方面业主也会到河边,另一方面,河边的水生植物比较多,一长就容易引起误报,再有,下雨或热天,水边比较潮湿也容易引起误报。后来,想改用电子围栏,但与相关厂家沟通下来,仍然无法解决美观问题、围栏是设置在河里还是岸上,在河里的话,河水会上涨,围栏下面还需要留一段空间,同样会给人可乘之机。所以,想请教各位,是否有什么更可行的方案。谢谢。
参考
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
一级保护对象设置的视频监控系统、周界报警系统,摄像头和探测器的电源可以采用链接的方式供电吗?就是一根电源线把所有的摄像头或者探测器都串起来?
当前,作为航空运输重要基础设施的民用机场不仅仅是航空运输的起点和终点,更是现代城市重要的交通枢纽。随着国内大部分机场年旅客吞吐量的逐年攀升,越来越多的机场迈入一类机场(年旅客吞吐量超千万人次)的行列,随之而来的机场周界安全隐患也越来越多。根据《民用航空运输机场安全保卫设施》的规定,一类机场应该设置周界安防报警系统。机场周界安防系统作为民航机场安全防范系统的重要组成部分,该工程的建设得到了各方普遍的重视。周界安防系统主要包括2 个部分,物理围界和技防设备,技防设备即周界安防报警系统。物理围界的功能非常简单明了,在机场飞行区周界处设立有形物理障碍物,阻挡入侵者的入侵,延长其越过或通过围界的时间。物理围界在机场的应用主要采取2 种类型,金属栅栏和砖墙。周界安防报警系统的功能简述为根据安装在围界上的探测器发出的信号判断是否触发报警信号,同时联动视频监控系统及声光辅助报警系统,来恐吓入侵者以及通过视频监控系统对现场的复核来判断是否
有需要的吗?留下邮箱!!别墅区视频监控与周界报警系统方案描述本系统安装目的通过本系统的安装能够实现:a) 防止周边围墙攀爬。b) 通过图像实时监控后院与别墅区右侧靠近山体区域及车库区域。c) 与周界报警联动实时进行24小时录像监控设计原则a) 设计目标选用当今国际最先进的水平作为设计目标,采用当今新技术、新工艺,技术先进,稳定可靠,操作简单,维护方便。b) 系统满足对所要求的区域进行监视,综合考虑,不留任何死角。设计标准i. GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》ii. GA/T74-94《安全检查防范系统通用图形符号》iii. DBJ08-20-98《建筑设计标准》iv. JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》v. GB50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》vi. GBJll5—87《工业电视系统工程设计规范》vii. 《中华人民共和国安全行业管理规范》viii. 《中国电气安装工
火灾自动报警系统有区域报警系统,集中报警系统,控制中心报警系统。我想问下,是不是有消防控制室的就是控制中心报警系统?(个人感觉不是,但是又说不清楚)请教各位大侠,这个是怎样划分的???看了下火灾自动报警规范:控制中心系统由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。这样的话是不是只要有这些设备就是控制中心报警系统,还是按对象报警等级选系统,疑问,有的对象保护等级是二级想用集中报警系统,可是控制室又有消防控制设备。。。。。。。。。。。。。
自动消防系统学习中,看不明白线路问题
一个报警系统的资料
火灾自动报警系统(讲义),对做电气设计的人员很有帮助。
我现在家里做一个监控系统,和报警系统,4个摄像机,10个红外幕帘,请问需要买那些东西啊 监控我打算用松下的报警用霍尼韦尔的请赐教
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 1.不理解入侵报警系统有防区这个概念,如honeywell的VISTA-20p说最多可扩充到48个防区, 基本的有8个防区, 现在就是搞不清楚, 选择时, 假定有一个系统有10个防区, 是选择有10个基本防区的另外一个产品? 还是选择VISTA-20p就行, 因为扩展后48个防区,也超过10个防区?看哪个标准呢?2. 那么说一层楼有11个红外线入侵探测器, 一个脚跳开关, 两个紧急按钮, 两个门磁开关, 请问一下这层楼的报警控制分机怎么选择? 如果选择Honeywell 的, 选几个防区主机呢? 谢谢了!
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 不理解入侵报警系统有防区这个概念,如honeywell的VISTA-20p说最多可扩充到48个防区, 基本的有8个防区, 现在就是搞不清楚, 选择时, 假定有一个系统有10个防区, 是选择有10个基本防区的另外一个产品? 还是选择VISTA-20p就行, VISTA-20p因为扩展后48个防区,也超过10个防区?看哪个标准呢?谢谢了!
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法
火灾自动报警设计图里声光警报器和火灾显示盘在同一组线里,同时还接有一个不知名设备,矩形方框里POW是什么设备?另外,这条线就是通讯总线吗?求高人解答,小弟谢过[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 编辑 ]
本人最近在做一个33F、纯住宅的塔楼群设计,其中遇到这样几个问题跟大家讨论一下,希望论坛有高人可以解惑。 1、什么情况下设置火灾自动报警系统?《高规》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统" 本条是否为设置报警系统的依据?如果按此来设计则33F、纯住宅单体是不需要设计报警系统的,而《火规》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超过100m的高层民用建筑 的系统保护等级为一级。既然根据高规不需要设计报警系统,那么火规为何又提到保护等级?2、正压风机的联动问题 假设按照高规
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
4幢小高层,设一个消控室,由此消控室中的消控主机JB-3102(三节台式,带联动,广播,电话)引出数个回路进行保护。这种形式应该属于区域报警呢还是集中报警或控制中心报警?这三种形式应该如何区分呢?
本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?二、丙类生产厂房,按《火规》表3.1.1属二级保护对象,按附录D要设探测器,可是看到的工程有很多不设。到底怎么回事?三、一个三层学校食堂,一层面积为3300平方米,2、3层面积均小于3000平方米,没有集中空调,按《火规》表3.1.1只有一层要设报警,按《火规》附录D3.15条用燃气的公共厨房要设报警。可是审核的说不用设,于是不设,结果施工图审查、消防建审全部通过。可我很疑惑,到底要不要设。