地下室水管、桥架、风管,施工综合作业
想做一个酒店地下室的施工综合布置图,有冷热水管、排水管、空调水管、消防水管、电气桥架、暖通风管,想请有经验的前辈指导下布管的原则,是否电在上,水在中,风管在下?当水、暖、电多种管线平行或垂直布置时,水平和垂直距离分别是多少?(听说水管要离桥架30cm ,水平垂直都必须是这样吗?)还有需要注意哪些设计和施工强条?这里有评奖的要求,还请大家多多指教,谢谢大家了!下面的说法都对吗?是必须的,还是可以选择的?(规范中“应”与“宜”的不同)1)当桥架敷设在易热力管道的下方时,与管道的最小净距,符合下表的规定:与管道的最小净距(m)管道类别 平行净距 交叉净距一般工艺管道 0.4 0.3易燃易爆气体管道 0.5 0.5有保温层 0.5 0.3热力管道无保温层 1.0 0.52)当桥架与风管、水管位置相交叉时,桥架应敷设在它们的上方,同时注意避免通过喷淋头上方,当桥架与风管、水管位置平行时若位置许可则两者间距保持在30cm 左右为宜。3)管道外壁(或保温层的外表
电缆桥架的革命-综合布线中开放桥架的使用
2007年10月1日正式实施的《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007和《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007已经登上了舞台并开始发挥其指导意义。大家如果仔细研读,对比一下新旧标准,会发现这次的新规范中多处提到敞开式布线这一理念。今天我们就来谈谈开放式桥架在数据中心和机房工程中的应用。首先我们来回顾一下桥架的发展情况。桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。桥架的作用有三,第一是支撑线缆,第二是保护线缆,第三是管理线缆。各个国家由于历史传承、使用习惯等等各种因素,都有自己常用的桥架类型。在数据中心和机房应用中,美国最常用的传统桥架是穿管,欧洲国家则使用穿孔桥架,亚洲国家则偏好封闭桥架,而这些都可归类于传统的封闭式布线方式;与之相对应的则是近年来越来越流行的敞开式布线,使用的是一种特殊的开放式桥架。谈到开放式桥架,这里不得不提到一家公司,法国卡博菲CABLOFIL。它可称得上是开放式桥架的