卫生间等电位可以这样接线吗?
卫生间等电位这样接线可以吗?
按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。
现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 编辑 请问各位大侠:设计院出的图。卫生间等电位的引入线是从户内照明箱接地排内引一根6平方的线即可。而不再与建筑钢筋网连接。我知道图集上是要求连接钢筋网的。我想问的是他这种做法对吗?好像也没觉得有问题。哪条规范有说明这样不正确的吗?
卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。
最近在干一个项目,项目是一个公建,卫生间大概布局如图,里面LEB是我自己画的。请教一下需要这样每间都设置一个LEB吗?出线需要连接哪些东西?
一般卫生间都要做等电位与卫生洁具相连接,但现在许多开发商卫生间内只预留管道,并不安装洁具,那是否还作等电位?如果作应该怎么做呢? 而且有的业主入住装修的时候对卫生间改动比较大,比如在卫生间内增加淋浴房。如果其他部位需要作等电位又该怎么办?
各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?
重新在这提一下卫生间等电位问题,希望大家讨论.我是搞施工的,接触的所有图纸都要求卫生间要做等电位联结箱,但我从业20年,在广东没见过有人真的在施工时做了等电位箱,验收时居然也没人提出此问题.大家有施工时的图片吗,想看一下当水电都是暗装时大家是怎样做到等电位联结的.在星级酒店我也留意到卫生间都没有等电位联接箱,事实上,豪华装修的地方,来根电线接到浴巾架是多难看的,但又很难准确预埋暗装.
卫生间等电位端子排的图片,是MEB还是LEB,有什么区别?
论文简介:卫生间等电位端子箱没有必要和防雷引下线相连,防止将室外雷电引入室内,引起电击,发生人身伤亡事故,详见下面误区五、六的分析。由于省标O2D50 投稿网友:a1247597315 上传时间: 2013-03-19
学习了论坛上很多帖子,关于讨论卫生间的等电位连接问题,但还有一点疑问看02D501-2图集上,卫生间内,金属管道,暖气片,金属浴盆洗手池等物件需要同LEB连接,电热水器金属外壳也需要连接LEB孤立的金属物件,如扶手,金属毛巾架不用连接LEB,现在管道一般都是PVC管了,金属水龙头、淋浴花洒还需要接么?是不是也应该算作孤立的金属物件还是一个初学者,谢谢大家
上台卫生间如何联结贯通成一个等电位体,将四周圈梁跨接焊通,形成等电位环路。有的有圈梁有的无圈梁,该如何施工
卫生间局部等电位的扁铁是直接和梁主筋焊接吗?还是怎么做?如果是直接焊的话焊缝要多长?
收录于话题
有两种观点1。与防雷接地装置连接,包括刻意于防雷引下线,壁雷等压环,MEB连接等。反对者认为这样跟容易引入外界电位,更危险。2。仅确保卫生间内等单位。反对者认为接地高电阻,不能及时泄流。我认为只要等电位了,也就不会有电流了。所以倾向2种做法。但在潮湿的卫生间里,真有泄流不好,也挺可怕。我不知道怎么做了,看大家的意见。