求教?关于基础钢筋作接地极的计量
在以基础钢筋做为接地极时,按定额计算规则计算建筑基础面积,套项2-757,其中一个四单元的楼为一万多元钱,可实际施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了几道,我觉得套项给的太多,可是又不知道怎么算合理,请朋友们指导一下吧.
利用基础钢筋作接地极疑惑
利用基础钢筋作接地极,今天我去了一个工地,他的筏板基础全部都做了防水,四周的基础梁也做了防水,都是SBS防水。这样会不会对接地产生影响???!!!也就是说,整个的接地极(基础钢筋)都被包在防水里面了,这样会不会对接地电流的疏散有影响???大家说说!!!
无钢筋的条形基础如何敷设人工接地极?
无钢筋的条形基础如何敷设人工接地极?是敷设于基础内吗?是不是敷设在基础内阻值不容易达到一欧姆啊?大家快说说!!:) :) :) :)
利用底板钢筋做接地极的算量问题
请教各位大虾: 利用底板钢筋做接地极时,施工的做法是底板钢筋焊接做法符合施工规范,连接点位应为双网格状,上下层网格边长应不大于10m.二层钢筋10*10网格都得用圆钢焊接,在算量中,套定额时,整个底板面积应不应该乘以2,有具体的依据没有.望大家共同讨论下! 先谢谢各位了!
关于利用建筑物基础做接地极的问题
有的住宅楼带半地下室,基础地梁下层钢筋距离地下室地面越70厘米,上层钢筋就只有35厘米了,对于室外地面肯定满足大于50厘米的要求,请问这种情况还能否利用基础钢筋做接地极?
采用基础钢筋做接地与等电位的疑问
基础梁无钢筋,基础是砂岩,怎么做接地??
基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??
利用基础钢筋做接地体的问题
利用基础钢筋做接地体时,需要做接地电阻测试,接地电阻测试时间一般是什么时候?基础钢筋绑扎,电工焊完后?还是基础混凝土浇筑完成后?还是基础回填土结束后?施工验收资料检验批表格中关于接地体安装有要求,必须接地电阻测试完成后才能浇筑混凝土,但是只是裸露的钢筋做接地电阻测试有没有意义?能不能达到要求?请高人指点!!
那位知道路灯的接地极怎么做?
图上的要求是每个路灯下面都做一组接地极,50*50*5*2500的镀锌扁钢,Φ10的镀锌圆钢。是不是每组应该有3根接地极,那个圆钢的工程量怎么算啊?是不是每根地极中间是5m,然后从路灯到地极间的距离在5m之间,那镀锌圆钢的工程量应该是20m,是这样计算吧?
利用基础钢筋做接地体的疑问,请进
一般筏板基础,都是利用轴线上两根主筋焊接回路做接地体,有的图纸上指出是上、下排主筋各一根,有的图纸则压根没有说明,我查阅相关图集,也没有明确说明,请各位大侠给予指教,怎么选择钢筋才是比较规范做法,两根上筋可以不可以?如果不可以,理由是什么:)