向各位请教设备外壳接地问题!!!
本人刚开始做机房接地,遇到一些问题,向各位请教。1.一机房机柜、设备外壳和静电地板都接到机房内的等电位箱了,等电位箱接到大楼的基础接地网。用液晶显示测电笔测量机壳电压为12V。用万用表交流档,一头接机壳一头手握测量机壳电压为12.6V。请问我的手握测量方法是否正确,应该如何测量?12V的电压肯定高,如何处理?国标是小于几伏?2.一机房机柜、设备外壳都接到机房的单独接地点了,该接地点直接接到室外单独接地网,但是用1中方法测试电压为3V多。零地电压为1.5V,接完地之后就变成了3V。该机房刚刚烧坏一台防火墙,但防火墙无接地。请问谁能解释并解决一下。在机房设备不断电情况下能否用摇表分段测量接地电阻?谢谢了!