首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 防雷接地中的离子接地棒

    离子接地棒系统由先进的可逆性缓释化合物组成。电极外表材质为纯紫铜。以确保最高导电性能及较长使用寿命。离子接地棒是嘉合电力的高新科技防雷接地产品,以占地面积小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。离子接地棒又称为是电解离子接地棒。离子接地棒根据材料的不同,可以划分纯铜离子接地棒和镀铜离子接地棒,这两种材料在使用功能是一样的,所不同的只是材料的不同。根据材料的不同,所对应的价格也是不一样的!常规的离子接地棒的直径在50mm,54mm,长度在1.5m,3m。当然以上规格是常规型号,如果顾客需要特殊定制,那么对于嘉合电力来说,也是可以的!在常规的使用中,离子接地棒要与降阻剂一起使用,常规的配比是1:1,也就是一个离子接地棒对应的一包降阻剂!降阻剂撒在土壤中,离子接地棒插入土壤中,这样对于降低突然的电阻会起到更好的效果!

  • 电解离子防雷接地系统优点

    离子接地系统适用于各类有较高接地要求、接地工程难度较大的场所,与传统的防雷接地方式比较,能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此,在恶劣的土壤条件下,防雷接地效果尤为显著。离子接地系统所应用的保湿配方、离子缓解、潜深接地、长效降阻四项前沿科技最大程度解决了降阻性、耐腐蚀性和使用寿命等问题。使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势,应用领域十分广阔。离子接地系统由先进的可逆性缓释化合物组成,电极外表是紫铜合金,以确保最好导电性及较长使用寿命,并配以内外两大种类填充剂。经试验证明,土壤电阻率过高的直接原因是因为缺乏离子辅助导电作用。接地导体外部的填充剂是以具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高压冲击的多种化学材料为辅料。主要用于解

  • 电解离子防雷接地系统工作原理

    第一部分:接地体本身的电阻,通常接地电极都是金属做成,这部分电阻只占接地电阻的1%-2%,可以忽略。第二部分:接地电极与土壤接触部分的接触电阻,在一般土壤中这部分占接地电阻的20%-60%。第三部分:电流流经接地极流入土壤后散流时的电阻,这部分散流电阻由土壤电阻率决定。研究表明:接地电阻的大小决定于电极周边的土壤类型。接地电阻可以用接地体周围等厚度圆柱形土壤壳层来表示,如果土壤电阻式均匀的,则绝大部分电阻分布在直

  • 求助:关于冷冻水系统中静电离子棒的效果

    几套别墅用了这个咚咚,据说先前放出来得冷冻水都有果冻状的东东,一两个月前经过清洗。现在到现场测试ph值,有几栋ph值都在7.6左右,一栋9.1。翻看相关规定,冷冻水ph值在8-10之间才符合要求。请问高手,这个离子棒咚咚在起作用瓦,有什么措施瓦。

  • 离子棒水处理器会引起爆炸吗

    我有一个客户是生产氧气的,他的设备需要冷却水循环处理,我给客户的循环水管路上加装了离子棒水处理器,客户担心离子棒会产生高压,因为他的设备万一有乙炔泄露的话会产生爆炸.我想请问有哪位大侠可否给予指点.谢谢

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • IEA电解离子接地系统某110KV变电站防雷接地的应用

    前言摘要:近年来国家下达了不少110KV的输变电工程项目的投资计划,这些项目很多都采用了标准设计管理的模式,为设计工作的标准高效创造了条件,但同时也会存在一些问题,其中变电站的地址因用地条件限制而存在特殊的地质条件,如岩石地基、卵石地基等。2015年3月,武汉岱嘉电气技术有限公司承接了西南某110kv变电站的项目,采用了IEA电解离子接地系统以及火泥熔接技术,事实证明,IEA电解离子接地系统的降阻效果要远远好于一般的电解离子接地系统。关键词:IEA电解离子接地系统,火泥熔接(放热焊接,放热熔接),防雷接地,放热焊接一、项目介绍西南某110kv变电站地处山腰边,三面为坡度,一面靠山,供接地的区域受限,驻地网长宽约为100M*60M。站内表层部分为黄土,部分为风化岩,土壤在水平方向出现分层现象,下层为风化岩组成,10口深井钻探资料表明,表层土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤电阻率较高。考虑到图纸环境较为恶劣,土壤电阻率较高,同时可供接地的区域受限等因素,不可能采取常规的外沿闭合中间敷设若干均压得水平地网就能达到要求的接地电阻。

  • 6-10KV小电流接地的问题

    对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。

  • [原创]20031114-接地问题?

    20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16

  • linqinggl原创----系统接地

    从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?

  • 请叫一下大家关于接地的问题

    大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?

  • 关于特殊电压及接地讨论

    有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?

  • 电气装置接地的一般规定

    电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 请问大家!是否应该接地!!

    三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??

  • 关于二次接地监察的问题

    关于二次接地监察的问题

    请看附图,10kV中性点不接地系统1TV、2TV接成V/V,二次测公共点经击穿保险F接地,据说KV是作“二次接地监察”用的。整个原理都不是很明白,凭感觉:SA1-2接通时应该是监测U630的绝缘情况,因为若W630接地,在SA1-2接通时KV线圈两端是等电位,KV不应该动作;同理SA3-4接通时应该是监测W630的绝缘情况。不晓得这个理解对不对?还有就是KV应该整定到多少?

  • 关于王厚余的系统接地的问题

    以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了

  • 请教关于离子板、离子棒技术在净循环水中的防结垢功用

    最近接触了一种叫离子板或离子棒的技术,其作用是在净循环水中的冷水池中或者循环水泵的吸水口处安装,保证循环过程中的所有水通过该设备,该设备的作用主要是通过阴、阳极来吸附水中离子,从而使离子去除来防止结垢。请教各前辈用过该设备的谈谈其到底用处有多大?可否大幅度的降低水中的电导率?

  • 接地扁钢能否沿着门边安装

    10KV变电所在安装接地扁钢时要经过一个门,请问接地扁钢能否沿着门的三面进行安装。如果这样安装,当发生单相接地时,接地扁钢上能带有多少伏的电压,人接触到接地扁钢后,对人有无影响。(10KV系统是中性点经消弧线圈接地)。