为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~
国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?还请大侠回答
现在做一国外工程遇到一问题外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?小弟求教
110KV和35KV经常用单芯电力电缆,单芯电力电缆的铜屏蔽层是怎样接地?请朋友们多发表意见,介绍见过的接地方式,我先在这谢谢了!(回贴者奖50分,限一次。贴子内容有创新、科学,奖分不限次)
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 编辑 图纸上要求在配电室电缆夹层内距顶0.5米明敷80*5的扁铜。请问再哪里能够查到具体做法或图集?
我是一名水电站施工技术员, 土建马上开始建GIS室 。 听说GIS室接地不单单是接地扁钢, 还有其他类似扁铜的预埋。请问是怎么一回事, 有预埋的规范和预埋注意事项吗? 最好有图纸或者照片 谢谢了
KYN28柜断路器手车采用导轨接地时,断路器手车在推进时右侧接地夹与导轨联锁相碰,影响断路器车的推进,请问各位同行是如何处理此问题的?
变电站的土壤电阻率为 ρ=40Ω· m,以150mm平方的铜绞线作为水平接地体,要算它的使用年限,所以要知道它的年腐蚀速度。电力工程设计手册上面只有扁钢和圆钢的腐蚀速度0.065mm/年。没有铜绞线的。哪位高人前辈热心帮帮小弟,感激万分。:)
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
大家有没有做个防雷接地?采用镀锌扁铁, 铜镀钢绞线,铜线 这3种方式的各有什么优点和缺点。 相同接地电阻上,价格的比较。设用全铜为100
质监站到项目检查,提到一个问题: 镀锌钢管 连接 接线盒 或 镀锌钢管 间 接地跨接 要求 使用 黄绿相间铜芯软线, 不让使用 裸铜编织线。 不知道是从哪本规范的要求,求大家帮忙给说一下。
配电柜的铜母线是怎么选取的和保护接地线是怎么选取的~???
QGDW 1466—2014《 电气工程接地用铜覆钢技术条件》
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。