本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 编辑 图纸上要求在配电室电缆夹层内距顶0.5米明敷80*5的扁铜。请问再哪里能够查到具体做法或图集?
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
我是一名水电站施工技术员, 土建马上开始建GIS室 。 听说GIS室接地不单单是接地扁钢, 还有其他类似扁铜的预埋。请问是怎么一回事, 有预埋的规范和预埋注意事项吗? 最好有图纸或者照片 谢谢了
一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~
一个办公楼新建项目的接地是这样的:利用自然接地体:基础内钢筋做接地装置。然后利用柱内主筋做防雷引下线。设计图纸上要求:每个引下线均设单根扁铜(50平方,2毫米厚)引出室外1.5米,作为散流装置。请问,1、钢筋和扁铜怎么连接?2、扁铜到底是什么东西,没见过呀?有人使用过吗,麻烦发个链接看看到底是什么东西。谢谢!
国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?还请大侠回答
现在做一国外工程遇到一问题外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?小弟求教
110KV和35KV经常用单芯电力电缆,单芯电力电缆的铜屏蔽层是怎样接地?请朋友们多发表意见,介绍见过的接地方式,我先在这谢谢了!(回贴者奖50分,限一次。贴子内容有创新、科学,奖分不限次)
请教高人,扁铜与扁钢有几种连接方法?分别是什么?有没有国家或地方图集。谢谢高人
变电站的土壤电阻率为 ρ=40Ω· m,以150mm平方的铜绞线作为水平接地体,要算它的使用年限,所以要知道它的年腐蚀速度。电力工程设计手册上面只有扁钢和圆钢的腐蚀速度0.065mm/年。没有铜绞线的。哪位高人前辈热心帮帮小弟,感激万分。:)
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
大家有没有做个防雷接地?采用镀锌扁铁, 铜镀钢绞线,铜线 这3种方式的各有什么优点和缺点。 相同接地电阻上,价格的比较。设用全铜为100
质监站到项目检查,提到一个问题: 镀锌钢管 连接 接线盒 或 镀锌钢管 间 接地跨接 要求 使用 黄绿相间铜芯软线, 不让使用 裸铜编织线。 不知道是从哪本规范的要求,求大家帮忙给说一下。
配电柜的铜母线是怎么选取的和保护接地线是怎么选取的~???
QGDW 1466—2014《 电气工程接地用铜覆钢技术条件》
各位大侠,在水利水电2002预算定额中,对电站接地扁铁埋设应执行什么定额,定额子目是什么呀?请各位知道者帮助一下!急!!!!!!
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?