首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?

    对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!

  • 工程接地施工图片(铜线与模块)

    工程接地施工图片(铜线与模块)

    上传在建工程的接地图片,水平接地极用裸铜线,垂直接地极用接地模块

  • 接地模块是什么意思?接地模块的作用是什么?

    一、什么叫接地模块? 接地模块,顾名思义,是用于实现电气设备与大地间有效电连接的预制组件,通常由导电性能良好且耐腐蚀的材料制成,如石墨、导电聚合物、金属合金等。这些模块通过增大与土壤的接触面积,有效降低了接地系统的电阻,从而提升了电流传导效率和安全性。 按材质与结构,接地模块大致可分为以下几类: 1.石墨接地模块:利用石墨的高导电性和长效防腐性,适合

  • 接地模块定义及作用、接地模块实际应用介绍

    一、什么叫接地模块? 接地模块,顾名思义,是用于实现电气设备与大地间有效电连接的预制组件,通常由导电性能良好且耐腐蚀的材料制成,如石墨、导电聚合物、金属合金等。这些模块通过增大与土壤的接触面积,有效降低了接地系统的电阻,从而提升了电流传导效率和安全性。 按材质与结构,接地模块大致可分为以下几类: 1.石墨接地模块:利用石墨的高导电性和长效防腐性,适合多种土壤条件,尤其在高电阻率土壤中表现优异。 2.金属复合材料模块:结合金属的导电性和非金属的防腐性,提供稳定且持久的接地效果。

  • 接地模块 耐腐蚀 无污染

    接地模块 耐腐蚀 无污染

    接地模块采购非金属材质,没有环境的污染,达到环保的要求,深的广大客户的喜爱,在使用的时候,一定要按照正确的施工方法来做,避免以后使用当中出现问题,  接地模块一般分为三种,方形接地模块,圆形接地模块和梅花形接地模块。根据情况选择适合自己的,可以致电:15720447054、提供专业的技术指导。 接地模块的性能特点:

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗?

    讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗?

    请大家讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗???!!!常见做法是用专用接地铜线直接压倒配电总箱内PE排上!!!照片中用的是软铜辫子!!!不知对其规格有何要求???!!!如果用专用接地铜线,是否必须用软铜线???!!!对其规格有何要求???!!!

  • 求助:UPS电池模块损坏,是否同接地线断线有直接关系?

    现场发生ups事故,ups为单相16KVA,故障后厂商检测结果为ups电池模块损坏,致使其在市电和电池间频繁切换,经更换后恢复正常。该事故发生时,给ups供电的线路中,接地线因故断线,直至ups故障才发现接地线断了。想请教高人:1,该电源模块损坏大概是什么原因?2,是否同接电线断线有直接关系?如果认为是直接相关的,麻烦提供下理由,有文件支持的就最好了。先谢过

  • 关于接地的问题,请教专家

    我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!

  • 关于防雷接地跨接的问题

    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。

  • 请教:一个关于接地的问题

    请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!

  • 模块机组--近期工程照

    模块机组--近期工程照

    [localimg=600,450]1[/localimg]

  • 关于电机保护接地的问题

    今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。

  • 铜线接地怎么与钢筋连接

    GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的

  • 保护接地的线径如何选择

    20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • EDI模块的浓水为什么加盐?

    本帖最后由 ltld2388871462 于 2013-5-13 17:56 编辑 EDI模块对进水的要求很高,需要达到一定的硬度指标。对浓水加氯化钠是非常有必要的,可以加大水的导电性质。EDI主要是依靠电场的电子迁移作用去除水中的盐分,但纯水的导电性很弱,使电子迁移的能力减小,达不到很好的去除效果。为了解决这一问题,可以在浓水中加盐,提高迁移的能力,加大对水的处理效果,从而获得较高纯度的水。只要是按照准确的投加方式就不会影响产水的纯度,甚至可以加大其电阻,提高产水的纯度,对浓水加盐是非常好的办法。沈阳软化水处理设备权威公司

  • 模块是多输出还是单输出?

    我现在在套定额,不确定广播控制模块是不是多输出还是单输出,还有风机模块、电梯模块、断电控制模块、送风模块是单输出还是多输出

  • 关于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?

  • 有关电机外壳接地的问题

    有关电机外壳接地的问题

    各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?

点击加载更多

物理接地模块

物理接地模块专题,为您提供物理接地模块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与物理接地模块 相关的专业交流讨论,更多物理接地模块相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

接地标牌

接地地网