砖混结构的现浇板裂缝的形成
工程介绍:某小区一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按旧规范设计,03年3月开工,8月初主体完工,9月底竣工通过验收。裂缝发现时间:11月中旬。裂缝描述:1)部位在两单元连接处(图中虚线线内);2)垂直于建筑长方向(如图中标注线条);3)出现在夸中,四角及四周没有裂缝;4)裂缝是通缝且上大下小而不是上小下大(上部最大为0.6mm,下0.4mm);5)墙体没有开裂,窗四角无裂纹,墙体及圈梁水平裂纹;6)裂缝每层位置并不规律,但在灯线附近;6)裂缝出现在2~5层楼面,2~3层最大,屋面及复式层没有。建科院结论:温度影响裂缝,目前不影响承载力,但影响美观,续采取处理措施。同事及我们的意见:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)温度影响,裂缝位置在建筑中部,是温度应力较难分散的部位;我们没有在此部位设置温度钢筋(我们通常是在屋面部位设置),规范GB50010-2002中10.1.9提到这一点,但我们认为这不是主要的原因,因为我们已往也这样做却没有出现这种现象;3)电管采用的是塑料管,对裂缝有诱导作用;4)最重要的是施工,因为砼浇注在夏季,且因工期紧,楼面提
砖混结构住宅工程整体现浇模板支撑方法
寒冷地区抗震设防多层砖混结构,原设计外墙承重墙均为370墙,随着外墙外保温体系的应用,主体结构外承重墙均调整为240墙,使得外墙竖向混凝土构件构造柱增多。在砌体结构施时外墙就被分割成长度不等的若干段墙体,后续混凝土构造柱支裂缝和阶梯状裂缝,造成砌体质量隐患。构造柱混凝土施工过程中,由于模板及墙体整体刚度问题易造成墙体的整体移位。在模板和混凝土浇筑时,由于施工速度较快,砌体刚度较差,容易形成施工安全问题。针对以上问题,石河子白杨小区多层砖混住宅工程中采用构造柱及梁板模板整体支设、混凝土一次性浇筑施工的方法,确保了施工质量和安全,提高了施工速度,节约了成本,提高了经济效益。 在外墙装饰施工前,要清除墙体上梁底缝隙、外窗周边的缝隙、脚手架穿楞孔等,如遇瞎头要凿出宽度大于8 mm、深度大于30 m的缝槽,用掺5%~8%膨胀剂的1∶2.5水泥砂浆将这些缝、孔填补密实,堵住渗水通道。确认孔洞填塞严密后,再进行外墙抹灰、贴砖(涂饰)等工序。 金属门窗要复检“三性”(气密性、水密性和抗风压性)。推拉窗下滑道采用高边挡水板的下滑道,高度45 mm,要有排水孔。金属窗框与墙体间的
浅析砖混住宅楼现浇楼板结构裂缝问题
近两年来,唐山地区优先采用住宅楼现浇混凝土楼板的结构作法。但是,在现浇砼楼板时,由于种种因素,也常会出现混凝土板裂缝现象。 砖混住宅楼现浇板裂缝的位置常出现在6个部位,即:施工缝处;有电预埋管部位;现浇板单层筋接头在同一条线上,而缝铺得不密实漏浆严重处;也有一些不规则的裂缝部位等等,对结构安全都带来了影响。板裂缝出现,具体分析有几种原因: 一、从商品混凝土用料来看,水泥绝大部分是冀东水泥和启新水泥,早强效果好,供不应求,但刚出窑就运到搅拌站,水泥温度很高,往往是安定性不合格;混凝土中碎石针片状较多;砂率太大既影响混凝土强度又增大了收缩能力;掺入粉煤灰使混凝土活性增大,对缓解早期强度增长有益,相对于不掺粉煤灰来说表面层收缩性能加大,直接影响了混凝土抗收缩能力;水灰比加大,造成混凝土坍落度加大,增大了混凝土的收缩,降低了强度。 由于商品混凝土早期强度加大,相对于混凝土成熟度减小。施工周期太短,过早地受力,对永久性起到了破坏作用,增大了混凝土的收缩性。 从现场搅拌的砼施工来看,除与商品混凝土施工基本相同外,最关键的是施工缝问题。因为一般住宅楼施