有一栋住宅楼,砖混结构,在以前设计时并没有考虑抗震(郁闷),现在被检查出来了,被要求进行加固。请设计院给出加固方案,我们设计接触的不多,加固,尤其是这样整个建筑的加固做的更是很少,没有什么经验的,请朋友们给指点一下,或介绍几本参考资料,最好是介绍一下经典的砖混结构加固的方法和实例!!谢谢!
对于砌体结构,窗户两侧为了以后能更好的固定窗框,是否一定要塞混凝土块,能否用小砖代替,哪个规范或图集对这个有过规定呢,求大神指教
请问各位大侠一个问题,用广夏计算砖混结构需要经过几个步骤?? 希望告诉我一下~谢谢了~————————怎么感觉说明书里面都不用布梁
各位老大,俺是个刚上手的结构新人,最近在学习过程中碰到了点麻烦,麻烦各位帮忙解一下惑啊~! 谢谢了1,关于砖混结构住宅的板配筋:在用广厦的时候,和外墙相交的板边支承条件是简支边;而用PKPM时是固端边;为什么2种计算软件有差别??2,砖混结构住宅的板在计算配筋时,按院里的老同志说法就是全部均布g+q荷载计算,也不用考虑活菏的不利位置么??而且计算时两块板跨度相差大于10%用不用考虑连续板之间的活荷不利布置??请教了
请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
三部分,资格认为很有用,给大家分享1
混凝土结构的检测与加固1/2
最近接手做一砖混结构,准备用pkpm建模计算,发现在pkpm砌体结构计算部分,对于纯砌体的结构只有有关的砌体结构计算,还有板的计算,没有次梁的计算,同事说是返回到结构部分用satwe计算,不知道这样可不可行,希望高手们指教下,谢啦
本人第一次做砖混结构设计,一共五层,首层采用370的墙,其余四层采用240的墙,请问条基的中心线是和370的中心重合呢?还是和240墙的中心线重合呢?我本人比较赞同和370的重合,但是总工却说和240的重合,请大家讲一下大家设计中怎么考虑啊。
现在气温较低每天最高温度为15度左右,晚上温度8度左右,在浇筑玩顶板后第二天就上砖砌筑,对混凝土板,梁的影响有多大,在这种温度情况下,几天才能上砖砌筑!?
03SG611-1砖混结构加固与修复[ 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 编辑 ]
图纸简介: 一款建议的砖混结构的廊架,做法简易大气,厚重,可以攀爬植物之类的 投稿网友: zxm_xzjy 上传时间: 2013-07-08
之前没有做过砖混结构,最近碰到几个砖混的项目,听人说烧结砖不让用了,所以改用蒸压砖,又说采用蒸压砖砌筑需要有许多结构措施。我的问题是:6~7层的砖混结构可以采用蒸压砖吗?在结构图中需要示出哪些砌筑方面的结构措施?谢谢!
图纸简介: 包含:总说明(7—10)页、条形基础补强注浆加固法-A—1页——条形基础树根桩加固剖面详图(二)-A—19页;多层房屋砖柱加固说明-B—1页——混凝土围套加固独立柱-B—8页。该图纸是(03SG611)图集中的地基基础加固、柱加固部分、含总说明等。 投稿网友: liberty99
图纸简介: 包含:角钢托梁加固及角钢托梁并辅助拉条加固砖过梁—D-1页——下撑式拉杆加固简支梁(二)D-19页;附件1粘钢加固楼板说明——附件10粘钢加固简支单向/双向板开洞。补充说明:(03SG611)图集适用于砖混结构房屋及构筑物的静力加固(抗震设防烈度为6-8度地区),包括裂损结构的补强加固、既有建筑功能改造加固、单体构件截面承载力加固及结构整体可靠性加固等。该图纸是图集中的梁加工、楼板加工部分。
新手一个请教各位前辈,这地方的打算弄配筋砌体,但对配筋砌体不怎么熟,墙竖向截面配筋面积到底是怎么回事,该怎么配筋,然后怎么在施工图上表示出来呢
房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢
砖混结构的墙体有哪些问题? 楼梯间的墙体水平支撑较弱,顶层墙体较高,在8度和9度时,顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500设2φ6的通长筋,9度时,在休息平台处宜增设一钢筋带。顶层,为防止墙体裂缝,可采取如下措施:保温层聚苯板由45加厚。为防止聚苯板在施工时被踩薄,可用水泥聚苯板代替普通聚苯板。圈梁加高,纵筋直径加大。架设隔热层,不采用现浇板带加预制板(为了解决挑檐抗倾覆)的方式。顶部山墙全部、纵墙端部(宽度为建筑宽度B/4范围)在过梁以上范围加钢筋网片。构造柱至洞口的墙长度小于300时,应全部做成混凝土的,否则难以砌筑。小截面的墙(<600)如窗间墙应做成混凝土的。否则无法砌墙或受压强度不够。注意:在砖混结构中(尤其是3层及以下),可以取消部分横墙,改为轻隔墙,以减轻自重和地震力,减小基础开挖,也方便以后的房间自由分隔,不必每道墙均为砖墙。多层砌体房屋的局部尺寸限值过严,一般工程难以满足,在增设构造柱后可放宽。
从结构抗震机理出发,抗震加固可以分为减小地震作用加固法、增大结构抗震能力加固法和多道防线抗震加固法。减小地震作用主要是通过增大结构周期或加大结构阻尼来实现,一般应用于大型公共建筑的抗震加固,如北京火车站中央大厅、北京饭店西楼等;增大结构抗震能力的加固方法,如增大墙体抗震性能的外包钢筋混凝土面层、钢筋网水泥砂浆面层加固法;增大结构整体性的压力灌浆加固法、增设圈梁(构造柱)加固法、拉结钢筋加固法;通过增设抗震墙来降低抗震能力薄弱构件所承受地震作用的增设墙体法等,这些方法施工相对简单,大量应用于多层的砖混结构当中,尤其是民用建筑中。多道抗震防线加固是建筑物采用多重抗侧力体系,第一道防线的的抗侧力构件在强烈的地震作用下遭到破坏后,后备的第二道乃至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡后续的地震冲击,可保证建筑物安最低限度的全,免于倒塌。 从结构抗震加固方法上来讲,抗震加固施工方法主要有外加固法,内加固法,夹板墙加固法。外加固法一般结合砖混结构的层数及抗震鉴定的结果,需要在建筑外侧增加不同数量的构造柱,圈梁,以及保证构造柱、圈梁和抗震墙体协同工作的拉杆。这种方法一般不占用室内建筑面积,用