精华汇总
过载电流保护
更多
过载保护器
可复位电流过载保护器
电流过载保护器原理
电流保护
大电流保护
保护电流
小电流保护
家用电流过载保护器
过流保护与过载保护
过载保护 过流保护
过电流保护
电流三段保护
电流保护器
零序电流保护
轴电流保护
电流保护电路
反向电流保护
负序电流保护
差动电流保护
电流保护开关
过流保护电流
电流差动保护
故障电流保护
电流平衡保护
外加电流保护
#
过载电流保护
#
300
过载电流保护专题,为您提供过载电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过载电流保护相关的专业交流讨论,更多过载电流保护相关内容请访问
土木在线论坛
!
微断的过电流保护属于过载保护吗?
规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。
零序电流保护有哪些优点?
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
零序电流保护及其优缺点
有关于消防负荷的过载保护问题
为了满足《低规》GB50054-95-4.3.5"突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。"的规定,在末端的开关不设置过载保护是可以的,但是在上一级的配电柜中的开关是否也不能设置过载保护?
ABB的REF610,零序电流保护
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
过电流保护定值如何整定?
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
关于过载保护,有些问题,困惑已久
1.马达直接启动回路,配置了热继电器,和断路器,热继电器用来过载保护,那么断路器的过载保护是保护什么呢?2.是否可以说如果热继电器选的正确,理论上断路器额定电流选多大都没问题(前提是大于电机额定电流),因为只需提供短路保护,过载保护由热继电器来担当?3.对于一般的照明,插座负载,如果断路器额定电流大过回路实际电流很多时,请问过载保护如何实现?
一则差动电流保护动作问题
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
电动机过载保护的热继电器的整定电流
请教各位大神两个问题: 1、电动机主回路的热继电器,作为电动机的过载保护,它的整定电流是选择一个值,还是选择一个范围? 2、热继电器的整定电流,是否按照《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)进行选择? 还是按照0.9~1.05倍(或者其它数据)电动机的额定电流进行选择?
长延时过载保护在工作启动电流时会动作,对吧?
电机在启动时电流很大,而长延时过载脱扣器的额定电流是差不多等于断路器的额定电流的,那么,就算长延时的动作时间比电机启动时的时间还长,但启动电流比脱扣器的电流大这么多,再者,长延时过载保护是反时限的,启动电流越大动作时间就越短,鉴于这些原因,长延时过载脱扣器会动作吗?
点击加载更多
APP内打开