  • 关于零序电流及整定值问题

    我们有个工程,35KV变电站,站内10KV出线柜有15台,分别至变压器、电容器柜和高压电机。10KV系统为中性点不接地。每台10KV出线柜装有综合保护装置,并装二只电流互感器,一只零序互感器。目前已投入运行。但业主提出个问题:他们察看了保护装置,但保护装备上的零序保护处于退出状态。即未保护。要求我们提供零序电流计算值和计算方式,并提供整定值。 我咨询了电力设计的,他说零序保护主要作用是单相接地故障的保护。零序电流和电容电流有关,10KV出线电缆多条时,运行的电缆条数不同其电容电流不同,零序电流也不同。一般35KV系统有对单相接地故障的保护,当发生单相接地时,零序电压不等于零,系统就会发出报警。一般变电站值班人员就会逐台断开出线,检查是哪条回路故障,再排除。单相接地时系统是可以运行2小时的。零序电流一般不设整定值。如果在发生单相接地时要能查出具体哪个回路单相接地,一般是装是单相接地选线装置。 因为业主提出要零序电流计算值和计算方式,我不知道怎么计算,所以上来问下各位大大。另外零序互感器的变比一般怎么选?现在再加装选线装置可能业主不会再出钱,所以还是要在零序整

  • 过电流保护定值如何整定?

    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?

  • 零序保护的整定值计算问题

    现在客户有一个10KV配电站,其中有一路10KV进线,只带1个变压器,也就是只有1路10KV出线客户要求加零序保护,这个整定值能算出来么我觉得全站漏电流和所需保护出线回路的漏电流其实就是一个值吧?应该是没法算出整定值的吧?请热心的高手指点一下

  • 请教大家,零序电流保护定值计算?

    请教下大家,10KV来自变电站,进配电室进线柜,PT柜,发电机柜,7台水泵柜子,2台变压器柜,还有几台备用,加一起目前工16台柜子,水泵经常就开1-2台,常用的柜子一般就6台。前段时间10KV出线柜临电箱变出现A相单线接地,把A相电压拉低致800V左右,因综保未投入零序保护未跳闸,可怕的是电缆破损处还有人在干活,庆幸没有出现事故。配电室内10KV临电出线柜有外接零序互感器,想把零序给投上,变电站那边也有零序互感器,反馈过来配电室发生A相接地时的零序电流为13A多,现在请教大家配电室内10KV临电出线柜零序定值设置多少合适呢?线路大概600米,没有架空,负载为一台1250KVA变压器。由于是临电,没有啥重要的设备,如发生接地可以直接跳闸,麻烦大家算下零序定值,谢谢。另外变电站是10KV中性点经消弧线圈接地的,配电室内电压互感器Y型接法,中性点直接接地。

  • 零序过电流保护整定值 可以小于最大不平衡电流吗?

    由于系统是 小电阻接地 计算得出的零序电流 比最大不平衡电流小很多,所以没法用最大不平衡电流整定零序过电流保护。请教有没有其它整定方法,或者零序过电流保护整定值 可不可以不躲最大不平衡电流?

  • 求助:10KV电机保护整定值

    哪位高手有10KV电机保护的整定值和方法?最好能注明出处,多谢了!![ 本帖最后由 yaolehai 于 2008-6-27 15:10 编辑 ]

  • 接地变的零序电流保护如何整定

    请教各位高手,接地变的零序保护做几段?如果是三段,那么是三段定时限,还是一段三时限?保护动作跳闸切除顺序一般是什么?能跳接地变吗?

  • 保护整定值的意思以及一个电流互感器问题

    MT10H1+MIC6.0AId1=le;Id2=3Id1,0.2s;Id3=OFF,想问问后面那个整定值代表什么意思,能详细解答一下么?还有一个问题,就是两套电流互感器接在一路进线上,一套用于保护,一套用于计量,为什么要用两套,用一套的话存在是问题,谢谢大神解答

  • 电机的长延时电流整定值和热继保护要大于启动电流吗

    电机在启动时电流很大,而长延时过载脱扣器的额定电流是差不多等于断路器的额定电流的,那么,就算长延时的动作时间比电机启动时的时间还长,但启动电流比脱扣器的电流大这么多,再者,长延时过载保护是反时限的,启动电流越大动作时间就越短,鉴于这些原因,长延时过载脱扣器会动作吗?还有电机的热继电器需要大过启动电流吗?启动电流大过热继电器好多,在启动时会有动作吗?急于明白,还希望各位师傅不胜指出!!!

  • 继电保护整定值计算的困惑

    由于单位安装了电动机群再起动系统,重新计算了继电保护的整定值,考虑到电机的起动电流,进线的过电流保护定值提高了不少,但绝对满足灵敏度要求(灵敏度>3),但是大于供电局变电所给本单位配出电源的保护定值,请教大家该如何处理?

  • 关于电机保护用热继整定值的说明

    热继的整定值一般为电机额定电流的1.1倍-1.2倍为宜。当电机所带负载较重时可放宽为电机额定电流的1.5倍,整定值不能过大否则对电机起不到保护作用。在实际应用中,如果热继频繁跳,不要任意调整整定值,应先检查电机是否有故障以及负载是否过重等。如果电机是初次使用过程中出现热继跳的情况,如果电机没问题,机械没问题及负载也在允许范围内,应是电机功率选的过小,建议增大电机的功率。

  • 高压柜微机保护的整定值

    请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?

  • 10KV线路微机保护整定值计算

    10KV线路微机保护整定值计算

    供电局提供的10KV母线归算阻抗(标幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出线保护整定值:1、电流速断(一次值)7200A,时限0秒。2、过电流定值(一次值)1200A,时限0.6秒。我的接线图如下:

  • 关于光纤差动保护整定值的问题

    关于光纤差动保护整定值的问题

    工程背景:一个小机组发电机,向一车间提供电流。发电机的额定电流为620A,互感器变比200,电站自耗电80A. 10KV 系统,联络线长0.3KM为3*300的电缆。电站与车间各设一个联络柜,采用光纤差动保护 问题1:我上传了一张图片是综保的说明书。里面有一个是光纤差动气动元件:启动条件为 任一一相电流>IQD且对应相差流>0.9倍分相差动定值。 其中IQD是专用于光纤差动保护的 相电流启动定值,按躲过最大负荷整定。那么这个IQD我是不是可以整定成 620/200=3.1A问题2:分相差动定值 说明书提到按大于2.5倍电容电流整定 那么我按照估算法 线路的电容电流 0.1*10*0.3*1.16=0.35A 2.5倍为0.875A 这为1次的电流 ,我觉得应该没有这么小吧 请问应该怎么整定

  • 断路器过载电流的整定值

    断路器和热继的过载电流如何整定? Ir=In 还是 Ir=1.1In ? 查阅了一些资料,给出的答案为 Ir=1.1In , 为什么 ? 整定到负载的额定电流不更合适吗! 求大神详解~

  • ABB的REF610,零序电流保护

    我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.

  • 零序电流保护有哪些优点?

    带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。

  • 高、低压电机的保护整定值设定

    高手请赐教:低压电机的热继电器的整定值是依据电机的额定电流设定还是依据电机的启动瞬间电流设定?这个整定值与额定电流或者是启动电流是什么关系?对于多个低压回路的系统,进线系统的断路器整定值的是否就是各个回路额定电流的总和?或者比这个总和要大一些?它们之间的关系是什么?对于高压电机的热继电器及断路器的整定又是如何确定的?如Ue=6000V,Ie=127A,Pe=1000KW的高压电机,断路器的整定及热继电器的整定分别是多少?

  • 请教:电流速断整定值怎么算

    已知:短路容量 200MVA,变压器:SCB9-1000/10 10/0.4KV,变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的超顺变电流为?电流速断整定值:?