保护用电流互感器的选择
摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。
求助关于差动电流互感器的极性
本帖最后由 vvvvxq 于 2013-3-6 13:52 编辑 各位前辈好,现在小弟正在做一个国家电网的110变35kV主变电所调试。使用的是四方电气的CSC-326G差动保护装置,,Icd=|IA+Ia|,制动Izd=(|IA|+Ia|)/2变压器的组别是YNyn0接法现在遇到的问题是,已知110kV高压侧电流互感器一次侧是P2为进端,P1为出端;二次端S1端短接接地,S2抽头端进装置。然后35kV低压侧电流互感器一次侧也是为P2为进端,P1为出端;以上条件小弟不是很确认这样是不是二次端也为S1短接,S2抽头进装置。归根到底是极性的问题。我分析了很久,觉得是S1抽头,S2短接,但是图纸上尉S2抽头进装置,S1短接,不是特别确定需不需要改设计,请各位大仙给予解释最佳,非常感谢!