知识点:强制电流
油水分离器外加电流阴极保护 油水分离器外加电流阴极保护 一、概述
知识点:过电流保护
电流速断保护装置我理解应安装在高压侧,但在其保护装置灵敏系数的计算中采用的确是I''1k2,我理解I''1k2为低压侧两相短路时流过低压侧的短路电流,也即此处应该用I''2k2,不知道我哪里理解错了(附件中的图片来自配电手册)。提前感谢您的回复。
油水井浅层套管阴极保护 油井套管防腐是各大油田生产中的一项重大技术难题,是影响油田稳产的关键技术。油井套管阴极保护研究开始于1938年,美国及中东相继在单井上开始应用油井套管阴极保护技术,得到令人满意的防腐效果。到20世纪60年代,国外发展了区域性阴极保护技术。目前对套管的保护深度可达2400米,最深达4000米。多年来的实践证明,对套管实施阴极保护,是减缓和防止其外壁腐蚀破坏的有效措施。如美国德克萨斯太阳勘探开发公司,20年来对2178口井进行阴极保护,有效率达88%。在国内,20世纪70年代末80年代初由江汉和大庆油田分别进行了单井阴极保护工业试验,1985年华北油田在留70断块油田开展区域阴极保护,平均有效率为96.15%。
阴极保护和牺牲阳极保护在多个方面存在显著的区别,以下是对这两种保护方法的详细比较:
阴极保护技术适用于多种环境,特别是需要防止金属结构遭受电化学腐蚀的场合。以下是阴极保护技术主要适用的环境及其特点:
文章征集:如何防止电流速断保护越级跳闸??请大家多多发表见解,发送至:zengyx@salebinfo.com礼品多多,请踊跃投稿,请注明详细联系方式
请教各位大侠:微机差动保护装置,所遥测的电流相量角度一般是多少,Ia\Ib\Ic各是多少?能详细介绍下个相量的关系,并分析对错
本项目工程管道全长380km ,本次招标为一期工程,管道全长为246km。 管道全线埋地敷设,埋深为1.5m。 管道所经过的地区地貌为:沙漠、波状高原、丘陵山区。 管道全线共穿越铁路3次,高等级公路2次,普通沥青公路2次、沟穿越3次。穿越高等级公路和沥青路时均采用顶管方式穿越。穿越一般公路时采用直接开挖方式,铁路穿越采用在铁路桥下直接埋地敷设的方式。 管道防腐采用外防腐层结合阴极保护的方式;管道全干线外防腐采用三层PE结构,补口补伤采用热收缩套;阴极保护采用强制电流阴极保护,全线设阴极保护站4座;阴极保护站与站场合建,站外设阳极地床4组。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-25 09:46 编辑 ]
在评估牺牲阳极保护和阴极保护哪个更有效时,需要考虑多个因素,包括保护原理、应用场景、优缺点等。以下是对这两种保护方法的详细比较和归纳:
目前常用的数字式分相电流差动保护相量动作判据为: /Im+In/>Io;/Im+In/>K/Im-In/其中的Io(制动电流门槛)与K(制动系数)如何确定呢?
我现在要做管道的防腐,不知道在腐蚀土壤下,pccp管道需不需要用阴极保护啊?只涂防腐涂料可以嘛?如果pccp需要,那为什么需要?是什么控制啊?我很着急,不知道有没有这方面的高手啊?指教指教啊。
牺牲阳极阴极保护装置如何设置,间距多少设一个,虚心请教高手,非常希望指教。急需《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019。谢谢
在高压的继电保护中:1、带时限过电流保护与带时限速断保护有什么区别?2、反时限过电流保护与无时限速断保护有什么区别?(记得低压系统的塑壳断路器是反时限的,而高压的是不是因为是电流继电器控制,因此不属于反时限?)
1、电流速断保护的整定计算 (1) 按躲开变压器负荷侧出口d3短路时的最大短路电流来整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1)(2) 躲过励磁涌流。根据实际经验及实验数据,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)按上两式条件计算,选择其中较大值作为变压器电流速断保护的起动电流。1600KVA变压器的速断定值是多少?我看了我厂变压器的速断定值,好象比按公式2计算的要大,又比公式1计算的要小的多,现在困惑了?有哪位给兄弟讲讲啊,谢谢了。我刚接触这些。[ 本帖最后由 liulihui8888 于 2009-2-23 23:21 编辑 ]
铝热焊剂 ; (1)电缆与管道连接。采用铝热焊,焊点离管道焊缝大于100mm,施工步骤如下:[1]在管道防腐层上开出足够焊接面积的圆孔。[2]除去管壁表面的氧化层,露出金属光泽。[3]电缆芯线应伸出50mm,并保证清洁、干燥、无油脂。[4]用铝热焊膜具固定电缆并进行焊接。[5]焊后应除去焊渣,并适度敲平焊点。[6]焊后涂覆热熔胶,再用电缆专用热收缩片进行加热、收缩密封防腐。施工图如下:
阴极保护硫酸铜参比电极为-850mv,怎么理解?书上老说钢铁的保护电位常取-0.85(CSE) 这个又是什么意思?是测的钢铁的还是参比电极的呢?如果是参比电极的那么钢铁的又是多少呢?还有就是为什么测出来的都是负的的呢?恒电位仪
BXDC-1型电位传送器可将埋地金属管道的管地电位信号隔离变换成标准的4~20mA工业信号输出,便于站控阴极保护系统进行数据采集和处理;内部具有防雷功能。 邦信电位传送器技术参数: 1.室内使用; 2.参比输入阻抗:大于M0; 3.电位采样范围: 0~-2.000V; 4.电位误差:小于±10mV; 5.自带时钟,时钟误差每24小时小于10秒; 6.供电电源:直流24V; 7.采样频率可设置 壁挂式电位传送器安装示意图
电流速断保护的动作电流等参数时候,用到Es,图上标志是110KV,为什么用的时候是115,
强制电流阴极保护电参数
强制电流阴极保护电参数专题,为您提供强制电流阴极保护电参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强制电流阴极保护电参数 相关的专业交流讨论,更多强制电流阴极保护电参数相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题