一个关于过热保护的问题
过热保护综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也可作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的后备保护。本装置过热保护数学模型如下式所示:(图片在下面)式中:t —— 动作时间(s);τ1——发热时间常数;I1—— 电动机运行电流的正序分量(A);I2—— 电动机运行电流的负序分量(A);Ie—— 电动机的额定电流(实际运行额定电流反应到CT二次侧的值);K1—— 正序电流发热系数,起动时间内为0.5,起动时间过后自动变为1;K2—— 负序电流发热系数,可在3~10的范围内整定,无特殊说明为6。 (图片在下面) 电动机在过热与散热时积累过热量的变化过热保护跳闸后,装置的热记忆功能起动,直到热积累衰减到规定值该接点才返回,这时电动机可以重新起动。紧急情况下要
如何维护电缆护层保护器呢
电缆护层保护器是安装在电缆外部的一种保护装置,它可以有效防止电缆受到外部腐蚀、老鼠啃咬等损害,对于保障电缆的安全使用具有重要的意义。那么,如何维护电缆护层保护器呢? 首先,我们要定期检查电缆护层保护器的性能。打开保护器,观察内部电缆是否完好,是否有破损或变形的情况。如果发现问题,应及时更换损坏的部件。 其次,要确保电缆护层保护器安装的位置正确。避免将其安装在潮湿、腐蚀性强的环境中,以免损坏保护器。同时,也要避免将保护器暴露在阳光下,以免老化加速。 最后,要定期清洁保护器表面,保持其干净整洁。这样可以避免杂物进入保护器内部,影响其性能。 总之,维护电缆护层保护器需要我们认真做好每一个细节,以确保保护器能够发挥其应有的作用,保护好我们电缆的安全。希望大家能够重视电缆护层保护器的维护工作,共同维护好公共设施的安全。
这个电气安全保护器靠谱吗
理论依据: 智能漏电流监控器是依据各相间(单相,三相)等电位现象,对谐振电路频率进行变调补偿,在没有外部干涉的情况下,使谐振频率达到一定幅度并将电线电子排列化,使振幅固定,消除杂音,排除电位差实现“零电位化”,使漏电不流。 核心优势: 产品采用“双芯”设计+数学模型组成了独特、高效、稳定的侦测、捕集、运算、抑制、补偿系统,实现了对谐振电路大漏电流的谐波抑制及振幅固定,“工业款”可处理2A左右的漏电流。二代产品将搭载无线及RS485端口,结合即将完成的“智慧用电物联网监控系统”使安全用电、节能用电进入“3.0”时代。 工作原理: 在安装漏电流防火抑制器后,设备信号采集电路芯片采集当前用电环境频率电流电压等原始数据,当带电设备,漏电流防火抑制器,人体形成并联回路产生触电时,人体容抗与设备内部电路形成谐振电路,由此产生谐振频率的变化,信号采集电路及芯片对产生的频率变化及电流变化进行采集,芯片运算电路对特定频率及电流变化及外部电流传感器及内部N E之间电压变化等数据进行比较,当人体或