一种新型的无源两相过电流继电器
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/12/Thesis_0_43_5550.html摘要:本文介绍了一种适用于两相不完全星形接线的两相过电流继电器,与传统的由多个继电器组成的保护系统相比,具有较高的抗干扰能力和工作可靠性,且运行维护更加简单方便。 关键词:饱和变压器 反时限 定时限 0 引言 目前,我国6kV~35kV变压器中性点不接地或经消弧线圈接地的系统线路的过电流保护、速断保护装置中使用的电流互感器均采用两相不完全星形接线方式,以提高供电的可靠性。由于两相不完全星形接线方式比三相星形接线方式少了三分之一的设备,所以节约了投资,并能提高中性点非直接接地系统供电的可靠性,故得
关于电流保护继电器的选择
1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,