关于10kV单相接地故障的分析
榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
单相接地---填加内容拉
三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素? 请指教? 相间电压是380V,相线与地线间电压是220V,负载我不台清楚! 有三相和单相的!就是用电表量相线与零线的电压只有150V!我很困惑!不知啥原因!------从别的地方摘录的。我个人判断,是零线断了。但,三相负载比较平衡,所以,相与地线电压220V,相间为380V。他测的,相线与零线的电压只有150V,是不是,B相线与零线,再与C相线 相连。B相与C相总的电压为380V,B相相线与零线的电压,就看,B相与C相之间的负载,比例了 ?????----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相线与零线电压为150V。 二:A相,B相与零线电压为150V(是否存在???,还是A相与B相的和该为380V) 三:A。B。C相与零线电压均为150V,是否可能???
低压系统单相接地短路电流问题
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢