单相接地故障电容电流计算
某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电
小电流接地系统单相接地故障处理
宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。
关于10kV单相接地故障的分析
榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
加装隔离变压器可以抑制单相接地对发电机的影响吗?
我所在的单位使用两台6000kVA的燃气发电机组对线路实行支配供电。发电机出口直接连着母线,然后就直接输送的各个线路。由于发电机组是进口设备,它采用中性点经高阻接地,一旦线路发生单相接地,发电机就因过电压停机(过压1.2Un反时限停机,最长2S),虽然安装了零序电流保护,但经常是和发电机停机同时发生,严重影响了正常的生产。现在有人提议在发电机出口安装隔离变压器,然后出线侧经消弧线圈接地。这样就可以减弱过电压的影响,单相接地时还可以让线路继续运行。我想问问各位这样是否可行,真的可以起到在单相接地时不影响机组运行吗?还有就是有没有其他的方法,可以在不改变发电机中性点方式情况下实现过压保护和接地保护。
小电流接地系统单相接地故障判断和处理
1 系统接地的特点 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能