请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]
一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?
我们公司在一小区设计安装两台S9的变压器(630KVA),我想问能否共用接地!!!能否将其安装于台架上?变压器的安装地方和方式有没有规程指导!!!
YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出请问两个N是否都需接地?还是只接输入N隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑 ]
对这个不是很懂,想了解下,单位都是三相四线制,新上的项目变成了三相五线制。有一项碰壳接地了,中性线N用电笔测量有电,但是没跳闸,我想了解下怎么情况,对这些不是很懂,希望各位老师能详细讲解下谢谢,
我在移动基站交流引入配套工程施工中遇到,县电力公司农村电网中10KV高压架空线路中只有二根线,附近的杆上变压器都是高压接二根,中相接地,我不知这种接法,特求教大家!对变压器有没有特殊的要求!!!
我们安装了多台500KVA--2000KVA变压器,高压电压10KV,低压电压0.4KV,接线组别:DYN11,高压电缆进线,低压铜排出线,连接开关柜,开关柜控制用电设备,对方要求变压器低压O相作直接接地,请问该直接阶地铜排截面如何选取(选取原则)?
我公司有以台SF10型变压器,额定容量为31500KVA,一二次额定电压为66/6.3KV,正常运行时一次电流为120A左右,近几天发现一次相电流相差30A左右,排除三相负载不平衡的可能,该主变一投用屋里的电脑就开始闪,主变一推出运行电脑就不闪了,请问会是什么原因造成 的呢?
10KV变压器低压侧三相电流分别为2.18A,0.93A,1.17A电压为10.35KV这样算不算三相不平衡?有哪些原因造成三相电流不平衡?
做课程设计突然发现有个基本的问题让我困惑了:一个110/35/10kv的变压器,它的额定容量是三个绕组容量的和吗?我要根据各绕组的容量来选择变压器,假设变压器是从110kv侧进线,那么110kv侧进线的容量就是额定容量吗?110kv侧出线的容量是不是不经过变压器?那么就不算在额定容量内?求教。。。希望有耐心的前辈给以解答。。。
三绕组变压器由高中低三个绕组组成,线圈匝数和电压成正比,和电流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,但是这样显然不成立,U2I2+U3I3不应该大于U1I1(U1I1为一次绕组电压电流)。请高手指教,三绕组变压器的功率是如何分配的?
现场遇见一个情况,变压器厂商要求接地铜排开口位置离地280,开关柜厂商接地铜排位置只能开到130,两者沟通后给出的答复是 低压柜与变压器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想问低压柜的接地铜排可以不用和变压器的接地铜排接到一起,单独做接地么?厂商的说法是否正确?
如图,是不是可以这么连接地线呢?
我有个工程高压是10KV进线,厂区高压用电设备是8台6KV高压电机(全部为旧有设备),其余全部为380/220V低压用电设备,请问一下我该如何确定供电方案呢?是选一台三绕组变压器(10KV进线,6KV及0.4KV两路出线)呢还是重新买8台10KV高压电机合适呢?请高手指教,谢谢!!!
为什么三绕组变压器的保护中,35KV侧方向过流保护的功率方向继电器的电压线圈为什么不是接在35KV侧的电压互感器上,而是接在其他侧上?
室内变压器是如何接地 怎样施工 要打一个接地极插入土中嘛?另外 还有个问题 都说大地是等电位的 可是土壤是有电阻的啊 从一点到另一点是有压降的啊 怎么能说大地是等电位的呢?