不同变压器双电源切换开关与UPS负载的问题
双路电源供给UPS,主开关是选用三极还是四极?从两台变压器低压侧分别引一路电源至一个双路电源自投自复柜,柜内转换元件为施耐德。如果配电柜所带负荷为常规用电设备,我想在此情况下双路主开关均选用四极开关是应该的。问题是现在所带负荷为两台UPS电源设备(三进三出/380V),而UPS电源设备在正常工作中是不允许零线断开的。如果一路主电源失电的话,肯定要通过ATS转换到备用电源供电,在这个转换过程当中,就出现了UPS电源设备的零线肯定会在很短的一个时间内(可能在一秒之内)产生中断现象。如果UPS所带三相负荷而且很平衡的话,在这个转换时间内会不会致使单相用电设备烧毁?现在UPS电源设备商提出要求:将该柜两个主开关更换为三极(因为该柜负荷就是两台UPS),以保持零线的连通性。问题如下:1/如果答应设备商要求的话,由于两个电源取自不同变压器,N线如相通,会不会产生事故?2/如果不更改的话,会不会如设备商所说会烧毁UPS设备和用电设备(因UPS自己没有不产生N线,且负载都是电脑设备)? 变压器为普通民用(写字楼)的 (转自电气设计网)
关于双电源互投开关的探讨
关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。