关于应急灯电源及开关的问题
求助!制作一台配电箱,具体要求如下:类似于应急灯的一个转换装置电控箱内容如下:1.一只可充电电池(可负载5-7只20~30W灯照明30至90分钟)2. AC 转换DC ,DC/DC的装置(此灯只能在直流电源下工作)3.一个触发器(当停电时,可直接把电源转换到备用电池来供电)4.此装置可负载5-7只20~30W灯照明请高手指点改控制箱该怎么做?
争议,双头应急灯需要用双电源么???
假如一个一类高层建筑,应急照明属于一级负荷,我每层设置双电源应急箱,可是我应急灯采用双头灯,平时是不亮的,这样的需要双头灯么?可是不用双电源的话,又不太符合要求看了各位的回复 小弟弟受益匪浅 可是还有一疑问,要是双头灯不需要双电源 那我双头灯直接从普通照明箱出来?那样我觉得很奇怪啊[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-27 09:36 编辑 ]
双电源 + 双头灯应急灯,如何实现强启?
如题,“双电源 + 双头灯应急灯,如何实现强启?”请各位谈谈做法,网上各论坛也都讨论过,但始终没有答案,众说纷纭。1、我想根据报警规范,6.3.1.8条,应急照明是要能强启的,所以强启做还是不做的问题,不用讨论;2、实际应用中,双电源+双头灯,应急照明电源属消防电源,且是双路自投,不可能被切断,而双头灯常暗,电源一直有,自然不会点亮。3.、所以,问题就是如何满足这个强启要求?
应急灯加蓄电池或双电源切换时接线!!
有双电源的情况,选带蓄电池的应急灯是否画蛇添足?
在很多的工程里,本身已经有了双电源,但疏散指示灯,安全出口灯还选用带蓄电池的灯具。我觉得这样做没有什么意义,而且还会给控制带来很多麻烦。难道所有的疏散指示灯,安全出口灯都是带蓄电池的吗?想听听大家的想法!
双电源应急照明与单控开关的疑问
关于消防应急灯电源线的问题 急救
我在装修的时候把原来埋在墙体里的消防应急灯电源线给打孔打断了,可能有几处,情况是1:短路,用万用表侧量火线和零线有一点响,用蜂鸣器测得,测电阻也有几百。2:断路,线打断了怎么解决。 找到断路或者短路点比较困难,而且找到了也 不好接。我想换线 走原来的管子远而且不方便,找到原短路或者短路处,剪掉、外接两根线,走明处,不知道消防验收有没有影响,能验收掉吗,还有其他的办法吗,请指点一二,在下先谢过
应急照明灯与双电源箱的矛盾
如带蓄电池的应急照明灯接应急照明双电源切换箱,双电源箱火灾时是不切断的,那么带蓄电池的应急照明灯仍处于浮充电状态,不会点亮,带蓄电池的疏散指示灯也不点亮,这样不是出问题了吗?请各位老大指点。
求助:应急照明双电源切换
应急照明中有一种情况是:应急照明作为正常照明的一部分并与其同时使用,当正常照明因故失电时,无论应急照明的控制开关处于何种状态(开/闭),都应自动点亮。这种方式是比较理想的控制方式,但要求布线时必须增加一根控制线。 请问,具体的双电源切换的电路时怎样的,这几根线时怎样连接的。在下万分感激!!