萌新求助,短路电流及电缆热稳定
进行10KV电缆的截面选择,选懵了,来个大佬给解答一下。 首先,我先按经验进行电缆截面选定,用的是2500KVA的变压器(平时就用一半,需要检修就通过母联带两段负荷),按照经验我选了3x120的电缆(论坛上也是这么选的)。 然后做短路计算,计算过程如图所示(如果有错请大佬们指教),计算结果是三相短路周期分量有效值是10.56kA。 再然后计算电流,2500/1.732/10=143.34A,按照GB50217附表C.0.3,这个选择只要大于50mm2的电缆就可以(桥架敷设只要大于35……)。 最后计算热稳定的时候问题来了,按供配三P211的公式Smin=Qt开方/c*1000,C通过P212表5-9选137,Qt按Q=I平方t(近似计算),I取上面的短路计算结果10.56kA,t取P211表5-8的中速断路器0.15,算下来结果是29.9mm2。 然后又按照GB50217附录E的公式算了一下,算下来是31.1mm2。 麻烦各位大佬说明一下到底哪里算错了,难
单相短路电流计算及电缆选择
在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?