单相短路电流计算及电缆选择
在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?
低压系统单相接地短路电流问题
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢
2010年案例第17题关于单相短路电流计算的问题
问题如下:1、此题短路容量是30MVA还是50MVA?答案是按照50MVA计算的2、此题答案和视频讲座中老师给出的答案有出入: 老师的答案是B,21.3KA,思路是:题中给出不计及系统侧和变压器侧的电阻,所以,系统电抗和变压器的电抗均等于各自的阻抗值,老师算出得是阻抗值, 系统电抗(相保)查配电手册(第三版)P154 表4-21或采用注1计算,老师查的是Zs值,然后Zs=Xphp.s=3.2 变压器电抗(相保)查配电手册(第三版)P155表4-22,查得相保电阻、电抗,然后求得阻抗Zphp.T=Xphp=7.19 试题答案是:C,23.7KA,思路就是按部就班的算系统的电抗,变压器的正序电抗 系统电抗(相保)查配电手册(第3版)P154表4-21相保电抗值,或采用计算得出相保电抗值 Xphp.s=2.12 变压器电抗(相保)依据题中给出的变压器的相保电抗等于正序电抗,求出正序电抗请问大家这两个答案哪个更贴近题意?大家是如何理解的?