首页 课程 资料 论坛
  • 请教电动机对短路电流影响的计算

    下面图片中的由短路点附近的异步电动机反馈电流初始值,请教该电流值指的是电动机的额定电流乘以起动倍数吗?提前谢谢您的回复。

  • 请教短路电流计算电动机反馈的问题

    短路电流电动机反馈在配电手册里151页下面4-29 4-30公式说明了反馈电流对交流分量初始值和电流峰值的影响,那对全电流最大有效值的影响应该怎么确定呢?

  • 短路电流计算中的电动机电流反馈问题

    请问各位: 如题, 手册上说电机组的额定电流和小于 不考虑电机反馈时 短路电流的百分之一时, 可不考虑电动机反馈电流的影响, 但我想这个反馈电流是真实存在的, 那么如果不考虑反馈电流时算出的短路电流是45KA(低压), 而反馈电流是8KA, 那么这个考虑和不考虑对我选择低压的柜体, 开关有很大影响啊, 因为一个是50KA, 一个就要上升到65KA了.

  • 由异步电动机提供的短路电流

    下面的图片来自配电手册。请教短路点附近的异步电动机反馈电流初始值等于什么?依据在哪里?提前谢谢您的回复。

  • 三相电动机的额定电流计算

    请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q

  • 电动机启动系数怎么计算

    请看下题:有三台额定电压为380V的电动机,功率为17kW,功率因数为0.85,效率为0.9,如果用熔丝作为短路保护,请计算熔丝的额定电流(启动系数为2.0) 请问启动系数怎么计算进去?.

  • 电动机的功率是怎样计算的?

    电动机的功率计算要涉及到很多的名词解释,知道了这些也是可以计算出来的。电动机是一种利用电磁感应原理将电能转换为机械能的动力部件。电动机种类较多,其中异步电动机应用最为广泛,该类电动机常用计算数据主要由负荷率、效率和功率因数、输入/输出功率等。

  • 根据IEC60909标准制作的短路电流、大电动机起动压降计算书

    用EXCEL制作的,根据IEC60909标准制作的。

  • 短路电流计算-异步电动机向短路点提供的短路电流

    短路电流计算-异步电动机向短路点提供的短路电流

    上图为配三短路电流计算例题(P175)中计算异步电动机向短路点提供的短路电流的步骤,题中需要用到图4-15数据,根据解答过程可知冲击系数KpM 取1.71,依据何在?没有提供Tf衰减时间常数

  • 电动机频率和电流的关系

    三相异步电动机额定状态下运行,当电源频率降低时,转速下降,为什么电流也下降了呢???如果电动机用变频控制的话不是频率越低输出电流也越小吗??这样不是有矛盾???

  • 请教电动机的电容电流问题

    请教图中标注为红色的电动机的电容电流是否即为电动机的单相接地电流? 如是的话? 为什么电缆线路不接地也会产生电容电流,两者有何区别? 提前谢谢您的回复。

  • 电动机启动电流倍数的选择

    我在电气工程师手册上看到:用电设备的起动电流倍数,鼠笼式电动机取5~7,绕线型电动机取2~3,直流电动机取1.7,电焊变压器取3倍. 又在电动机一章介绍上看到,Y型异步电动机液体电阻启动时,起动电流为额定电流的2~3倍.绕线型异步电动机无触点变阻器启动电流为额定电流的1~1.5倍. 它们之间到底有什么区别?电动机的启动电流到底是额定电流的多少倍呢??请专家给我指点!!!!

  • 这个短路电流该怎么计算

    这个短路电流该怎么计算

    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。

  • 【求助】短路电流计算时异步电动机反馈电流的计算

    请教下:计算低压系统的三相短路电流时,考虑异步电动机对短路点的反馈电流。异步电动机的启动电流倍数怎么考虑啊?是按照现场启动方式考虑还是按直接启动的 6~7倍额定电流考虑啊?例如该电动机是采用星三角启动的,考虑电动机反馈电流时启动电流倍数是按3倍额定电流考虑还是按6~7倍额定电流考虑啊?劳烦前辈指教!

  • 请教电动机启动时尖峰电流计算的问题

    图中的两个计算电动机的尖峰电流公式分别来自配电手册的第一章和第11章的低压配电线路保护和低压电器选择,我的问题是两者在电动机的启动电流处理上一个有2倍,另一个没有,请教这个是什么原因?提前谢谢您的回复。

  • 怎么测量电动机匝间短路和相间短路?

    请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻有几十M欧姆呢? 答:小功率电机可以用万用表粗略判断,大功率电机需用等臂电桥测量,因为等臂电桥可以精确到0.00001欧母,所以普通万用表就无能为力了。兆欧表是测电机绝缘俗称漏不漏电,兆欧表实质是一个小

  • 电动机的星三角压降如何计算

    我是按启动电压为0.58Un,启动电流为0.33In。St启动容量按0.58Un×0.33In来算。母线侧压降百分比按工业及民用电配电设计第三版,P270:这个公式计算的电动机端子侧压降按按工业及民用电配电设计第三版,P270:

  • 如何准确测量电动机启动电流大小

    如何准确测量电动机启动电流大小

    启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4~7倍,国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的电动机必须加装启动设备,以降低启动电流。

点击加载更多

计算电动机短路电流

计算电动机短路电流专题,为您提供计算电动机短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与计算电动机短路电流 相关的专业交流讨论,更多计算电动机短路电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电池的短路电流

短路电流怎么算