注册电气-发输变电-短路电路学习大纲2
7、运行方式总结:最大运行方式,就是在某种运行方式下(大多数是母联或分段断路器在合位,两台或多台变压器并联运行的方式),系统的阻抗值最小,相应的短路电流将会最大,该运行方式就是最大运行方式;最小运行方式:与最大运行方式恰好相反正常运行方式:电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,这些方式都是属于正常的运行方式。8、短路计算运行方式的选择:最大运行方式下的最大短路电流;按规划容量和远景计划考虑;发生最大短路电流的正常运行方式,不考虑短时切换过程中的并列运行9、对称短路:(网络变换与化简,计算转移阻抗,判别是有限源还是无限源)有限源系统:查对应的发电机运算曲线或查对应的发电机运算曲线数字表,得到短路电流周期分量ts的标幺值I*;以电源的额定电流为基准,求出短路电流有名值。无限源系统:计算电抗标幺值;计算短路电流有名值无限源短路与有限源短路的判别及区别:无限源系统中,当供电电源为无穷大或计算电抗(以供电电源为基准)Xjs≥
电路板公共电源短路故障的检修方法
电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。