消防负荷计算专题,为您提供消防负荷计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防负荷计算相关的专业交流讨论,更多消防负荷计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教关于消防负荷的计算
有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?
关于负荷计算的一些问题
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
负荷计算是否考虑消防负荷?
负荷分类 消防设备(防火卷帘,消防水泵,排烟风机,应急照明)属于二级负荷 其他的动力负荷 及照明属于三类 再进行负荷计算时,是不是只计算三类的设备及照明所需的负荷?而二类负荷,的备用电源则根据二类负荷的设备计算 但不取系数 选电缆呀?
计算消防负荷与建筑防火分区
1、是否消防负荷容量计算就计算一个最不利的防火分区启动所有消防负荷(其他照明及认为重要的负荷本次不讨论)? 2、是否消防负荷容量计算是相邻防火分区的消防设备(左右或者是上下层)?——引见为广播的通知方式! 3、本人认为消防负荷容量计算是最不利的一个防火分区失火所启动的设备总和。 4、一个防火分区失火所启动的设备总和的引见《建筑防火设计规范GB50016-2006)的8.2.1条和<自动喷水灭火系统设计规范GB 500845)的5.0.1的规定160平方考虑着火点及启动设备及其他论文和参考书。 5、欢迎大家提出宝贵意见!
消防用电设备计算负荷的问题
一栋建筑物或由多栋建筑物组成的建筑群内,往往有多个防火分区,如何对某一栋内或建筑群内的消防用电设备进行计算负荷计算,有什么规定和计算方法?
人防负荷和非人防消防负荷计算
一个高层项目。人防负荷为50KW(不含消防泵房),非人防消防负荷为350KW(含消防泵房)。二者共用消防泵房、发电机房。请问应急发电机如何选择容量。是仅考虑350还是400。人防为人防设计院负责,非人防为我院负责。
关于消防负荷是否作为主供容量计算?
为了向供电公司申报用电容量,对建筑用电情况进行统计。这里有一个问题就是再计算主供容量的时候是否需要计算消防负荷的容量(只计算消防主供)?我记得我前阵子看的一本书好像写的计算的时候需要系数还要取1什么的?但是有一想不是火灾时非消防电源都切除了吗?那到底是否需要计算消防负荷呢?第二:备供容量主要是计算包括消防负荷在内的主要负荷就可以了吗?
消防、二级负荷等哪些可以合并?
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
关于变频电机的负荷计算
弱弱问一下,负荷计算时变频电机的需要系数、功率因数是多少?是不是应该算的是变频器的电流?是变频器的额定电流直接当计算电流加到总的计算电流里吗?
请教关于负荷计算的问题
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊