消防负荷分级专题,为您提供消防负荷分级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防负荷分级相关的专业交流讨论,更多消防负荷分级相关内容请访问
土木在线论坛
!
是否要做消防与负荷怎么分级
大家好,我正在做5栋地上8层、地下一层的住宅楼的电气设计,有几个问题想请教大家第一,根据建筑设计防火规范 GB50016-2014的8.4.2可以确定地上不要做消防,地下一层需要做吗第二,地下一层应急照明为几级负荷,客梯又为几级负荷,楼梯间照明为几级负荷,依据在哪里如果只是地上8层的纯住宅,又如何呢
消防用电设备负荷分级的界定
一地下停车场,建筑面积1000平方米,38个车位,室内设置了自动水灭火装置及消防泵,请教一下该系统的消防用电设备应按几级负荷供电。
关于负荷分级,这样是否达标
厂区内原有两条10KV专线,出自电力局同一个110KV变电站内的不同两台主变。原设计中注明除消防负荷为二级负荷外,其它为三级负荷。消防负荷设计的是在末端双回路电源通过PC级双电源开关进行切换,此双回路电源分别来自不同的10KV专线。现因公司生产规模扩大,10KV已不能满足生产要求,经公司与电力局沟通,接下来的规划是要上110KV变电站,设计单台主变,原来的10KV专线全部割接到110KV主变二次侧(10KV侧)。那么问题是:现在所有的消防负荷的电源都是从此台110KV主变输出的,是否能满足二级负荷的要求?二级负荷的供电要求是如何明确规定的?
消防、二级负荷等哪些可以合并?
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
请教关于消防负荷的计算
有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?
消防负荷的容量怎么确定?
例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。
消防用电的分级负荷供电应在哪些场所设置?
关于消防负荷的热保护问题
规范要求消除负荷的热保护不能用于断电,只能用于报警之类的。这样可行吗?双速风机,平兼消的设备如何处理热保护?从配电所一级开始,一直到设备末端,怎么办?望高后赐教。
有关于消防负荷的过载保护问题
为了满足《低规》GB50054-95-4.3.5"突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。"的规定,在末端的开关不设置过载保护是可以的,但是在上一级的配电柜中的开关是否也不能设置过载保护?
关于高压消防负荷供电问题
我在做一个工厂电气设计,厂里设6台400kW、6kV的消防泵(四开二备),该厂为双电源供电,是否应再设独立的第三个电源(专线或自备发电机)为消防泵供电?