土木在线论坛
!
HTF消防高温排烟风机常用参数及安装
HTF消防高温排烟风机常用参数及安装: TF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。 消防高温排烟风机安装 消防高温排烟风机在地下排烟工程中应用至关重要,要提高其性能及寿命,一定要正确安装,安装步骤如下: 1、风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。 2、风机在露天使用应有防雨措施。 3、在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。 4、按期清除风机内部积灰、污垢等杂质,并防止锈蚀。 常见参数见下图 <
消防高温排烟防火阀怎么延长使用寿命
关于通风排烟的消防配电
有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识
求教地下一层消防高温排烟机设计
六层住宅,带一层地下室,资料提了个XGPF-Ⅱ型消防高温排烟机,请问大家地下一层怎么设计,是不是必须还的双电源进线?需不需要每个仓库和走廊设置感烟探头,如果需要具体怎么设计,还需要什么,请教大家了。地下室面积415.16。
食堂的通风排烟消防问题
地下室消防排风排烟问题~
1、地下车库入口设置消防卷帘必须要设计补风么?2、消防排风排烟可以共用一个风机一个风井么,风量按哪个计算?3、排风排烟机房尺寸大概需要多少?谢谢啦~
消防给水排水防排烟设计
高温轴流排烟风机选型资料
消防电动排烟窗的控制要求
《火灾自动报警设计规范》GB 50116-2013对消防电动排烟窗没有具体条款规定,而《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有具体要求,第9.4.7条第3款规定,具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号。 该条第4款又规定,在电动开启窗附近容易接触的地方应设置手动紧急启动装置,启动按钮应为红色,并具有正常、开窗和故障三种显示。