在配电系统负荷计算时,如单相负荷容量大于三相的15%,需将单相负荷等效成三相,及最大相负荷乘3后得出,我想问的是怎么用符号表示:一般装接容量用Pe表示,那等效三相负荷用什么表示?我曾经在一套图中看到是用“3Plmax”来表示,请问对吗?
在三相配电系统中,每相均接入一盏交流220V,1KW有碘钨灯,同时在A相和B相间接入一个交流380V,2KW的全阻性负载,请计算等效三相负荷,下列哪一项数值是正确的:A.5KW B. 6KW C.9KW D.10KW答案在配电手册有提到:各相负荷分别相加,选出最大相负荷,取其3倍作为等效三相负荷问题:怎么利用题目给出的条件算出最大相负荷多谢前辈指点啦
UV 相电焊机共47kVA,功率因数为0.6,负载持续率为60% ;VW相电焊机47kVA,功率因数 为0.6,负载持续率为60% ;电焊机的需要系数为0.5,W相照明共6kW,功率因数为0.9,需要系数为0.9。冷加工机床共420kW,功率因数为0.5,需要系数0.14。通风机共80 kW,功率因数为0.8,需要系数为0.8。不考虑同时系数,试求出等效三相设备计算负荷。(A)120.5kVA (B)226.3 kVA (C)498 kVA (D)249 kVA
虚线中的负荷分配正确吗??不对的话该怎么分??有行家、高手指点下。
比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊
办公楼每层分配电箱里的单相设备组等效为三相负荷的计算,各单相设备要平均分配到三相上,怎样计算才方便快捷,尤其是单相设备多,而且各设备容量不同?有点繁琐啊!
单项负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。《民用建筑电气设计手册》P95的说明。这两种情况具体怎么计算呀
在三相配电系统中,每相均接入一盏交流220V,1kW碘钨灯,同时在A相和B相间接入一个交流380V,2kW的全阻性负载,请计算等效三相负荷,下列哪一项数值是正确的? (A)5kW (B)6kW (C)9kW (D)10kW
规范里有讲到:当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。这个15%到底是个啥意思?比如一个系统的L1相负荷为17KW,L2为18KW,L3为19KW,那转化成三相是??(有计算过程最好!)在比如
前些天提给甲方一个7000平米的商场负荷,分两个区供电,配电箱进线线路电压为380V,出线电压为220V。A区插座60KW,照明40KW,B区插座80KW,照明50KW,总用电量:60+40+80+50=230KW,然后甲方有个主管就问这是单相负荷还是三相负荷?请问各位,我这是三相还是单相负荷?这三相负荷和单相负荷是怎么个分法?先谢谢各位!
民规第3.4.5中:说当三相负荷不平衡时超过15%是,应将单相负荷换算成等效三相负荷,1,当只有相负荷时等效三相负荷为最大相负荷的三倍,请问这个问题大家是怎么理解的,
单相负荷计算时,线间负荷换算为三相负荷的简化方法中当PUV=PVW>PWU时,三相负荷Pd=3PUV还是Pd=1.73PUV+1.27PWU???
最近遇到一个“老”设计师傅,因为负荷计算方面的问题引发一些争论,其中核心的一点用他的话来说就是:一台100KVA的 三相变压器可以带三个100KVA的 单相负荷。但是手册上好像不是这么说的 ,我又是学弱电出身,基本的电工原理都忘得差不多了 ,最近事情也很多,没时间研究,望各位高人指点一二。
4台37KWUPS、1台45KWUPS、3台12.5KW的空调,KX和cosφ均取 0.8,那么配电箱电流为350A还是280A?我搞晕了。就是说三相负荷和总负荷的关系?我是从这里下载的软件来计算的。http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1237901&extra=%3D1&ofid=1741&page=1。那里计算出来三相负荷电流为350A.总负荷电流为280A.[ 本帖最后由 sz_yangjun 于 2010-6-17 12:26 编辑 ]
已知某三相四线380/220V配电箱接有如下负荷:三相1OkW,A相0.36 kW,B相0.2 kW,C相0.8 kW,试用简化法求出该配电箱的等效三相负荷应为下列哪项数值?(A)2.4kW (B)10 kW (C)11.6 kW (D)12.4 kW
各位同志: 我1个100A的三相空开带不了2250W的单相负荷? 这个是不是三相空开带单相负荷有限制呀,我记得是没有的,也就是说100A的三相空开可以带100A的单相空开。
全国民用建筑工程设计技术措施 2007 p5 单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。住宅电气设计规范 JGJ242-2011当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。 想请高手解释一下这2段话的意思,谢谢!
单相负荷换算为等效三相负荷方法中,线间负荷换算成相负荷后,与单相负荷相加,再选出最大相负荷乘3倍作为三相负荷。其中的最大负荷指的是有功功率还是视在功率?有时会出现A相有功功率大,B相视在功率大,此时,怎么选取?恳请高手指教!
朋友们好: 请教最大80千瓦的用电负荷.要配备多大的铝主线.和什么样的总开关.开关需要多少A? 用电范围包括照明和30台空调,功放和音箱.请大家给指教个够用的数字就好,谢谢.
配电箱的三相负荷,应该尽量的平衡,可是我做的配电箱负荷怎么调整都难以达到大致平衡,且超过了规范允许的不平衡度,该怎么办啊?比如说有两相是2KW,一相是1KW,该怎么办呢