一级负荷的实际供电问题
一个公建,地下室为I类车库,需要按一级负荷供电,现由市政线路引来2路独立10KV线路进工程的配电室,需要2000KVA容量,选2台1000KVA变压器。 问题:1 、10KV侧一次回路是一用一备, 还是2路均使用,一条10KV线路接一台变压器。 供电部门方案为10KV一次侧母联闭合,正常情况下,由一路10KV线路带两台变压器,主供回路断电时,切换到备供10KV线路供电。且主供变压器容量应大于备供变压器容量。要2主一备,即如果主供2000KVA变压器,则备供变压器为1000KVA.主供备供不能一样大。 我的方案是2路10KV电源各带一台变压器,10KV侧单母线分段,2台1000KVA变压器开列运行,在一路电源断电后,低压柜联络.
这样是否满足一级负荷供电
某危险厂房,厂房内设备用电负荷等级为一级。我做外线供电。该厂房附近有一座10kv/0.4变电站,高压为两路独立10kv电源互为备用,高压为单母线分段有备自投,两台变压器互为冷备用,低压也是单母线分段,正常高压母联断开、低压母联闭合由一路高压电源供电,一台变压器运行能满足全部负荷,一路10kv电源有问题时另一路10kv电源及变压器自动投入。我想问的是只由这座变电站给该危险厂房供电能满足要求吗?要配几条低压电缆到厂房?最好能告诉我依据的规范及条目3月10日晚我看到大家的回复!第一,这两路10kv电源是独立的,一路市电,一路自备电厂来的;第二,我的低压母联正常时是闭合的,那,由变电站到厂房应该配出几条线,还要两条线到厂房配电间自动切换吗?这样做有意义吗?
有关于一级负荷供电电源的疑问
在GB50052-95第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急电源系统。 同时还规定二级负荷宜由两回线路供电。鄙人不才,有几个问题弄不明白:1、一级负荷的两个电源是否必须独立?如果不必必须独立,那么第二条就不难理解了;如果必须独立,那么还有没有必要设应急电源系统?2、地区电网,在主干网上一般都是并网的,如果从地区电网上引接两回电源,此电源能不能作为一级负荷的电源?如果能,那么这个问题就又转到第一个问题上来了;如果不能,毫无疑问应增设应急电源。3、“两回线路供电”与“两个电源供电”,它们之间的区别是什么?以上问题,虽然常见,但却一直困扰着我,平时对一级负荷的处理,都是采用正常电源加应急电源的方式,所以我怀疑这样做是不是无意之间提高了负荷等级?希望各位高手能够不吝发言,指点迷津[