一级负荷的实际供电问题
一个公建,地下室为I类车库,需要按一级负荷供电,现由市政线路引来2路独立10KV线路进工程的配电室,需要2000KVA容量,选2台1000KVA变压器。 问题:1 、10KV侧一次回路是一用一备, 还是2路均使用,一条10KV线路接一台变压器。 供电部门方案为10KV一次侧母联闭合,正常情况下,由一路10KV线路带两台变压器,主供回路断电时,切换到备供10KV线路供电。且主供变压器容量应大于备供变压器容量。要2主一备,即如果主供2000KVA变压器,则备供变压器为1000KVA.主供备供不能一样大。 我的方案是2路10KV电源各带一台变压器,10KV侧单母线分段,2台1000KVA变压器开列运行,在一路电源断电后,低压柜联络.