光纤复合架空地线(OPGW)架空敷设技术探讨
一、引言 光纤复合架空地线(OPGW----Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)兼具地线与通信光缆双重功能,被安装在电力架空线杆塔顶部,与ADSS光缆相比,无需考虑最佳挂噗、电磁腐蚀、人为破坏等不利因素,从80年代初,OPGW以其高可靠性、优越的机械、电气性能及良好的经济性和实用性在全球得到广泛的运用。 笔者根据国内外相关标准规范和自己的施工经验,现就OPGW安装技术问题与大家交流。 二、OPGW安装的前期准备 OPGW安装技术的依据是IEEE 1138-1994、IEEE 524-1992等电力部门架空线安装安全管理规程和操作技术,防止OPGW在架设中被拉伤、擦伤、扭伤、压伤、折伤,不同结构形式的OPGW,其机械、物理特性会稍有差异,在安装方法上某些要求可能会有所区别,其中不锈钢管式OPGW结构紧凑,原则上与传统的架空电力线施工安装方式基本一致。 因此施工单位首先要熟悉该工程OPGW结构和光缆路径具体情况,由设计单位向施工单位进行施工设计图纸交底,施工单位根据整个系统通信
消除架空地线接地网接地电阻影响方法
摘要]叙述架空地线对变电站接地网接地电阻实测值影响的原因,用测试实例,介绍其消除方法。 [关键词]接地网 接地电阻 实测值 架空地线 分流情况 1、概述 众所周知,在国民经济的各领域中,如电力、铁路、大型厂矿、军用通讯等,各种设备在运行使用中都必须通过大型接地装置有良好的的接地,特别是电力系统要求就更高。接地电阻值是发电厂、变电站接地系统安全状态的重要指标,是衡量接地系统的有效性,安全性以及鉴定接地系统是否符合设计要求的重要指标。以保证电力设备运行安全和运行人员的人身安全。关于变电站接地网接地电阻的测量要求及方法,DL475—92《接地装置工频特性参数的测量导则》有着明确的规定,在日常的预试工作中均有应用。对于接地装置的接地电阻的测量一般采用三极法;多极大电流法;故障电流法;电位降法,测量中所使用的仪器一般有:比率欧姆表;双平衡电桥;带电流表和高阻电压表(有良好的选频功能)的变频电源。总的目的是使测量接地电阻值有较高的精度,其测量结果与被测地网设计值进行比较,达到接地装置安全性评估地目的。当然要使用被测地网与设计值比较